在线一再跪求并真诚解释,在线跪等敏迪SX-50程控交换...

[复制链接]
bjcaoweei2009 发布于: 2009-10-31 08:40 1008 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

上次BJCAOWEEI只是对感兴趣的贴子,都浏了一下,感觉各位版主确实利害,发自内心地回复了一下,结果被封,经本人自查,确有累积积分的私心,在这向各位版主致谦,SX-50属于老机器,昨晚编程手册我看了一宿,但没找到设置夜服分机号的地方,恳请各位大侠,可怜小弟辗转未眠,讲一下如何设置夜服。

另上次SX-50话务台错误,我重新做了一条短线,正常了,但原来长线已使一年有余,不知何故。

小弟在线等各位大侠。

[此贴子已经被作者于2009-10-31 8:43:20编辑过]
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pabxman 发表于 2009-10-31 10:25:00
 呵呵!

夜服设置在 5XX-5,通常从 565-580 Register 5,不过你无需进入编程,可以在话务台上输入 *21 + 中继序号(一般为 65-80) + 分机号,就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bjcaoweei2009 发表于 2009-10-31 11:22:00
版主,中继序号如何查(菜鸟),回答慢了,还在自已试,不好意思。
[此贴子已经被作者于2009-10-31 11:46:03编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
bjcaoweei2009 发表于 2009-10-31 11:28:00
输入*21出现 NIGHT ANSWER POINT FOR TRUNK?我们中断好像是00,但打入后错误,在线等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pabxman 发表于 2009-10-31 21:50:00
 SX-50共10个槽位,从左到右数 1-10,中继板为8端口,如中继板在第1槽,则为端口序号01-08;如在第9槽,则为端口序号65-72。根据以往的安装经验,通常会把中继板安装在第9、10槽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bjcaoweei2009 发表于 2009-11-1 09:36:00

谢谢,真好使啊,对版主的敬仰如涛涛江水,连绵不绝啊!还要麻烦版主2个中继怎么办,都能转到1个分机上吗?还有夜服普通分机又如何转接呢?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pabxman 发表于 2009-11-1 11:44:00
 1、多条中继线可以对应一分机
2、普通分机可拍叉转接
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bjcaoweei2009 发表于 2009-11-2 08:29:00
普通分机可拍叉转接,按一下转接其它分机,但老是不好使,是快速按一下,还是多下,再一个转接后,按什么键释放通话。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pabxman 发表于 2009-11-2 08:35:00
 你是用户?还是代理商?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bjcaoweei2009 发表于 2009-11-2 08:47:00

单位用户

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
pabxman 发表于 2009-11-2 08:54:00
 操作过程:按一下叉簧(时间长短,自己测试),拨分机号,挂机。
[此贴子已经被作者于2009-11-2 8:53:59编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
bjcaoweei2009 发表于 2009-11-2 08:54:00
具体是我单位,控制台故障,距离近还可以,一远就出现错误,以前总机在一楼,交换机在四楼,为保证接转电话,想设夜服模式,直接到一楼门岗,按版主指导,已设成夜服,但无法转接电话,即外线转接其它分机,以前老技术人员说,可拍叉转接,但试了很多次都不行,老技术人员说还可用带FLASH键的话机,但试了也不好使,做为技术科科长,无言啊,但请版主支持。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
pabxman 发表于 2009-11-2 08:56:00
 按 Flash 键后,听到什么声音?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
pabxman 发表于 2009-11-2 09:07:00
SX_50 分机拍叉时间调整:

COMMAND 100,Register 06

a b c d e f g
0 6 0 1 0 0 0

在 c 这位:
0= 150-750 ms
1= 150-1500 ms
2= 拍叉为释放,即禁止拍叉
3= 90 ms ( 对应话机上的 Flash 键),注意:话机Flash 键国标为90ms,如话机符合国标,设置此项为最佳
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
bjcaoweei2009 发表于 2009-11-2 09:40:00
按Flash直接断线了,还是试不好,版主有没有话机带转接键的。还有原来设置C就是3,但试的过程中,有一次,拍叉簧成功,是不是即使设FLASH,拍叉簧也好使。
[此贴子已经被作者于2009-11-2 9:42:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
pabxman 发表于 2009-11-2 10:39:00
 Flash键和手工拍叉簧,原理是一样的,只是Flash键的时间是固定的,手工拍叉,各人手势不同,时间不易掌握