<p><strong>小弟在学习冷冻机组联调过程中,发现对冷水冷量负荷计算居然出现多个不一样的公式。现在也搞不清楚究竟哪个是正确的,请高手指点一下:</strong></p>
<p><strong></strong> </p>
<p>1:Q=41.868*L*(C1*T1-C2*T2) </p>
<p> 式中:Q为空调所需要的冷负荷(kW/h) L为冷水机组回水流量(m3/h) T1为冷水机组供水管温度 T2为冷水机组回水管温度 C1对应于T1时水的比热容 C2对应于T2时水的比热容<br/></p>
<p>2:</p>
<p>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" summary="" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.ibrchina.com/uploads/userup/0908/120931032U1.jpg" target="_blank"><img height="39" alt="" src="http://www.ibrchina.com/uploads/userup/0908/120931032U1.jpg" width="283" border="0"/></a></p></td></tr></tbody></table> 其中:Q<sub>C</sub>—— 制冷量kW ;G<sub>C</sub>—— 冷冻水的流量m<sup>3</sup>/h ;C<sub>P</sub>——水的定压比热容4.186kj/kg· ℃ ; —— 水的密度1000kg/m3;T<sub>C,in</sub>,T<sub>C,out</sub>——冷冻水的进、出口水温℃;△ T<sub>C</sub>—— 冷冻水供回水温差℃。</p>
<p> </p>
<p>3: 系统冷量计算公式:Q = 4.19 x (t2 - t1)x V<br/> t2 –冷冻回水总管温度 ℃; Q - 冷负荷 KW;<br/> t1 –冷冻供水总管温度 ℃; V –冷冻回水总管水流量 m3,/h</p>
<p> </p>
<p>这个问题混淆了我N久,敬请高手指点!!</p> |
|