fisher9397 发布于: 2009-10-21 10:48 391 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
准备用一个变压器给12个摄像头(12V1A)集中供电,用什么规格的效果较好呀?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
309523234gg 发表于 2009-10-21 11:13:00
 用三个变压器,三个空气开关,一个变压器风险大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fsgm008 发表于 2009-10-21 11:50:00

建议分开两个供电,一个的话风险较大。

2个12V 10A的可以啦!6A 10A 的价格差别不大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
渔工移山 发表于 2009-10-21 11:54:00

要考虑摄像机分布情况、电源线径问题。

如果都不是红外一体机,建议用8~10A的12V开关电源。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fisher9397 发表于 2009-10-21 18:16:00
谢谢各位啦!如果用12V10A的给6个供电,会不会电流偏大呀?