请教一个问题   现在一项目需要在小区电梯内设置摄像头 原来布线时考虑用电梯专用线  现在电梯方提出用他方随行电缆的视频线 一共9部电梯  3幢30楼的房子 层高算4米  如果按照他的方案 能省多少线  谢谢   效果如何   他方的视频线和我方通道75-5线对接  用硬接的方式好吗?
回复

使用道具 举报

已有48人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
309523234gg 发表于 2009-10-22 11:12:00
 需要加装抗干扰器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaozhu2008 发表于 2009-12-16 10:54:00

同意二楼的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
龙猫工作 发表于 2009-12-16 11:39:00
最好加抗干扰器,肯定会有干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liyangpangling 发表于 2009-12-21 13:38:00
干扰器是免不了的,不然一开动电梯镜头肯定要黑一下的.而且在运行过程中有横纲乱跑
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liucui 发表于 2009-12-21 17:31:00

有需要摄像机的朋友请与我联系,质量效果绝对让您满意!价格且实惠!有意请加QQ1041891988联系

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
flang500 发表于 2009-12-22 09:55:00

学习了哦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xiaoyue117 发表于 2009-12-23 23:33:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
chengyonglin022 发表于 2010-1-4 15:54:00
同意。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hhh130 发表于 2010-1-6 15:57:00

刚做了电梯监控工程,用的塑料光纤。不受干扰影响

 

www.pofsolutions.com.cn  QQ交流:820977538

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xuanxu45 发表于 2010-1-7 10:37:00
我想的办法比你们的都落后 不说了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cnwwyd 发表于 2010-1-7 15:10:00
到底几个有工地经验的,反正我没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wzhch840511 发表于 2010-1-7 15:49:00

进来学习一下

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lu9608 发表于 2010-1-8 15:30:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
留恋 发表于 2010-1-11 23:05:00
关于电梯间的摄像机是个很沉重的话题,路过嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
抓不住幸福的手 发表于 2010-1-12 10:26:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
benetys08 发表于 2010-1-13 22:27:00

直接用电梯内的通讯电缆在加上抗干扰器就可以。没有什么影响的。呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xiaoguo188 发表于 2010-1-14 14:46:00
摄像头不是探头。。。。我还以为是感应门的探头呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
bys_0317 发表于 2010-1-20 11:21:00

成本高把

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zhouwenxue 发表于 2010-1-20 16:37:00

这个要怎么说呢 你屏蔽做得好那就OK  他的随行电缆视频线和你的视频线都是75欧姆的阻抗  不存在线缆不一样的问题

   最主要的是抗干扰、和电源的稳压   一般来说那个探头都是电梯轿厢就近取电,所以你得注意电源供电是否稳定