[求助]有关接口问题...

[复制链接]
堂堂正正 发布于: 2009-10-14 22:58 1865 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>电梯通讯接口的数量怎么确定,是一台电梯一个接口吗?</p>
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
WSXZFA 发表于 2009-10-15 08:32:00
<p>电梯品牌相同的情况下 做一个就OK了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sail1394 发表于 2009-10-16 13:02:00
协议有没有什么问题~?是不是要在订货的时候提前说呢,要接入BA,通讯接口这块儿的协议要兼容呢~?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
堂堂正正 发表于 2009-10-16 13:23:00
<p>明白了,多谢了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
堂堂正正 发表于 2009-10-16 13:34:00
<p>同品牌电梯之间内部有联网吗?如果有几栋楼呢,也联网吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
a113143044 发表于 2009-10-21 20:51:00
受教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gstba 发表于 2009-10-21 21:22:00
<p>电梯接口基本都是触电信号&nbsp;&nbsp; 要运行故障 上下行 啥的</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>楼层可以使用BCD编码方式 来做 5DI 可做32个楼层</p>
<p>但实际 扫描很慢的 就不好哦能的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yellowhe 发表于 2009-10-26 22:56:00
可以叫电梯的PLC控制器提供MODBUS RTU协议
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wudi48106453 发表于 2009-10-27 10:25:00
<p>1</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
songniufei 发表于 2010-4-30 09:19:00
<a href="mailto:songniufei@live.cn">songniufei@live.cn</a>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tangjian0409 发表于 2010-5-3 16:01:00
<p>了解下</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
somettea 发表于 2010-5-12 14:38:00
<p>电梯的监控在BA中是很荒诞的,不管是用硬接点的方式(bcd码)还是用接口方式。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>电梯的速度是多少?2 m/s算是一般的,也就是说,走一个楼面需要2s。而不管是哪家BA厂家的工作站,他们的刷新周期又是多少呢?有没有1s的呢?于是,在工作站上出现了本来电梯在1楼,一下子就跳到4,5楼了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>因此,提出BA对电梯监控的要求,简直是两个蛤蟆跳井</p>
[此贴子已经被作者于2010-5-12 14:38:09编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
INPOPCOM 发表于 2010-5-12 16:31:00
协议集成还可以。上行,下行,故障,楼层显示等等很多参数可以上传。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
triblestone 发表于 2010-5-14 13:37:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我做过的是这样的,每种类型做一个接口,比如说冷水机组做一个接口,变配电做一个接口,电梯做一个接口,而不考虑其数量。要考虑数量的时候是在确定协议驱动的时候,比如说,有两台冷水机组,那就要两个Modbus(或者其它协议)驱动程序。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我是刚开始做前期设计,可能上面说的会有误或者这种方式只局限于一种品牌设备。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 望高人指点!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
exp123s 发表于 2010-5-17 15:56:00
要求其它外接系统都提供Modbus接口,这样BA只需一个网关就够了,可以接32个标准modbus从设备了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城