千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

冷却塔台数控制...

[复制链接]
LJ9527 发布于: 2009-10-9 12:57 590 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
刚做的一个工程,总共有两个冷却塔,每个塔上带三个风机。我们现场做的时候,台数控制是以每台风机做一个单位。但老大又说应该以塔作为控制单位,即要开的时候要把一个塔上的三个风机全部打开,要关全部都关。说好像是风道要求这样,我们在现场又看不出什么所谓的风道有什么影响。请问各位大侠,你们做的时候,冷却塔风机台数控制是怎么做的?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
toury 发表于 2009-10-9 19:49:00
风道涉及冷却塔内部的,风向。可能设计的时候,就要三个同时开,才达到效果。要不风吹不下来。另外分三个,是考虑风机的的大小和结构的设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
WSXZFA 发表于 2009-10-21 09:41:00
 
<p>冷却塔的投入使用是由冷冻机启动时,由控制程序打开相应的冷却塔进出水蝶阀确定的。投入运行的冷却塔风机是由冷却水总回水管的温度传感器决定。当温度在一定范围内时依次投入风机运行。当风机发生故障时,将发出报警到BAS终端,并且锁定该风机。在排除风机故障后,必须在控制软件相应的复位点复位后才能重新投入自动运行。冷却塔台数控制流程图如下:</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div>
<p><br/>&nbsp;<img src="file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/2J2Y7YL{Q]X)1`4U%%SOUTU.jpg"/> </p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1036">
<p>&nbsp;</p></div></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div v:shape="_x0000_s1037">
<p>&nbsp;</p></div></td></tr></tbody></table>&nbsp;</p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
楼控关注者 发表于 2009-10-21 11:32:00
按塔控制比较简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ice1983 发表于 2009-11-5 15:54:00
分数不够,回贴拿分!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dcount107 发表于 2009-11-10 16:37:00
一个冷却塔的多个风机应该是一起开的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gjn05 发表于 2009-11-16 11:31:00
<p>和冷却塔自身工作要求有关吧,咨询下厂商会好点吧!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
par0 发表于 2009-11-19 11:06:00
<p>主要看一个塔内风是不是独立的,水也是不是独立的,一个塔内三个风扇多数是独立的,水也是独立的,就把它看成三个塔.</p>
<p>第一个风扇对应的水阀保持常开,以后每增加一个0.5度温度就增开一台风扇和水阀.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gghbs 发表于 2009-11-19 14:23:00
<p>应该根据你冷却水回水设定温度来确认你要开几个风机,冷却塔的作用就是保证冷却水回水温度。</p>
[此贴子已经被作者于2009-11-20 10:43:25编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城