千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]UPS监控是如何做到的?如果是UPS外接电源线 ...

[复制链接]
magicwen 发布于: 2009-10-6 17:46 2088 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 现在有一个机房监控设备,有一用途可用于监控机房UPS的日常工作各项参数

施工公司打算是在UPS处接入一条普通的电源线

电源线的另一端接到一个样子像家庭用的电表的仪器

仪器上能显示出当前UPS的电压值 似乎也能显示电流值

现在的问题是 它使用的很普通电源线 这样直接接上去是否安全?

咨询电工 他说因为这个仪器本身负载低 所以无论用什么电源线都无所谓

说只和电流大小有关 和电压没什么联系

不知道各位是否有用过这样的UPS电压 电流 检测设备?这样一条电源线两端接入的方法是否可行?
[此贴子已经被作者于2009-10-6 17:46:58编辑过]
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gaopeng505 发表于 2009-10-7 15:57:00
机房监控,也叫环境监控吧,它在UPS上去的信号是可以直接从UPS上取得,现在大型的UPS上都有相应的信号线,信号输出端子,只不过输出的形式不一样,接口不一样而以。我没用过直接在UPS上取电流和电压的设备,这样的UPS也太落后了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
magicwen 发表于 2009-10-7 18:11:00
以下是引用gaopeng505在2009-10-7 15:57:00的发言:
机房监控,也叫环境监控吧,它在UPS上去的信号是可以直接从UPS上取得,现在大型的UPS上都有相应的信号线,信号输出端子,只不过输出的形式不一样,接口不一样而以。我没用过直接在UPS上取电流和电压的设备,这样的UPS也太落后了吧。

我也觉得是 不过他们公司的人是这样计划弄得
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
duzhijiecsharp 发表于 2009-10-8 17:34:00
这么接没有问题,电气配电对二次仪表回路的线缆最小截面有要求,如你所书,他接的是很有可能是智能电量仪,电压回路和电流回路的截面要求在1.5mm以上,特别是电流互感器回路。 “现在有一个机房监控设备,有一用途可用于监控机房UPS的日常工作各项参数” 本身UPS自己带有RS485、RS232、SNMP卡等接口设备可以直接监测UPS的入线电压电流,出线电压电流,逆变器和旁路电压电流、负载比例等(参照不同协议可获得参数不一),如果真的UPS具备这接口而施工公司又接入电量仪,这可以说是设计上的一次重复,浪费了资金不说而且意义不大。
[此贴子已经被陈延龙于2010-1-21 19:17:02编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zjwthomas 发表于 2009-10-29 16:55:00

这么接电安全与否我不太懂. 呵呵

 

不过现在监控UPS真的不是这样子的. UPS是可以输出协议的, 就像楼上几位说的都对, 用UPS本身的传输信号接口, 输出UPS相关参数值是最常见的方法.也是正确的方法.

 

楼主的方法不太可取,,呵呵,,用不着改动任何电线呀..我司就是做UPS监控的,,太详细的楼主可以问我,,我问我们技术人员,,再回复你,呵

[此贴子已经被陈延龙于2010-1-21 19:17:30编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ww0731 发表于 2010-1-6 23:59:00

这个问题需要分类处理:

1、UPS为智能设备,UPS有自带监控模块,监控UPS时可以通过其监控模块,走串口方式232、485等,直接读取数据。(需要UPS厂家开放协议)

2、非智能UPS(很少见),对这种设备,可以通过二次电源,加仪表进行检测。测电压用的线为2.5mm2, 再加电压变送器,变为信号量输出为4*0.2屏蔽电缆;测电流用霍尔传感器,其自带电缆,再通过电流变送器,变为信号量输出为4*0.2屏蔽电缆 到采集器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ruanyujie 发表于 2010-2-21 14:11:00

兄弟有没做过可以监测UPS蓄电池漏电,漏液的呢,厂家太黑,给点支持呗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lageon 发表于 2010-2-22 12:37:00

我怎么感觉这家伙的UPS是不是坏的?信号输出端子、智能电量仪。。是不是都坏求了?另接出来的。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
flardy 发表于 2010-2-24 11:21:00
6楼的很清楚了.关键是你公司的预算哦.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lidong6345 发表于 2010-2-25 13:05:00
接智能电量仪线路一定要接实,因负载很小,对线径没有特殊要求,不过最好用RVV型号的线缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
骑猪看流星 发表于 2010-6-14 13:46:00

现在的UPS基本上都有智能接口的  不需要那样监控了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
远博笑 发表于 2010-6-19 15:45:00
这样接失去了检测的意义。检测就是报警了,断电了能第一时间知道,这样个人认为失去意义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

jxb388 该用户已被删除
13#
jxb388 发表于 2010-6-24 16:45:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
renhz2010 发表于 2010-12-7 11:22:00
大型ups都有通信端口  环境监测设备可以连接 可以显示电流 电压 功率等
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
cpt1986 发表于 2010-12-27 13:11:00
应该是一种比较老式的UPS了  没有数据接口  想要测量电压电流等工作参数,只能通过外接电源测试