请教摄像机外壳接地有干扰纹解决办法?...

[复制链接]
pcl0808 发布于: 2009-10-3 15:53 2083 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

做了一个小区项目,有10个球机和若干个枪机。10个球机安装地埋的铁杆上,接口为螺纹接口拧在铁杆支壁上,离监控室近的用视频线传输,远的用光缆。结果近的两个画面有干扰的细纹。光缆图像很好。如果把球拆下离开铁杆,图像正常。用万用表测球机视频头屏蔽和球机外壳相通。导致摄像机屏蔽通过铁杆接地。但又没有办法让球外壳与铁杆绝缘。(因为是丝扣拧上的,杆是加工好焊接的,4颗螺丝拧在预埋墩上,和路灯类似,但铁杆没有接地线。

原来也遇到过类似问题,都是想办法与地绝缘就可以了。

但是不太理解为什么屏蔽接地,图像就有干扰。大家有什么办法?

回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tyfengg 发表于 2009-10-3 17:54:00
你没办法让球外壳与杆绝缘,但你可以让视频线屏蔽层与球机外壳间绝缘呀。。本来视频线屏蔽层是不应该与前端接地连在一起的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
long5678 发表于 2009-10-4 16:30:00

用橡胶类的材料将监控设备与灯杆进行隔离(自行车内胎或橡胶板),先可以试一次将摄像机的外壳用包布进行“包装”后进行安装。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hukiman 发表于 2009-10-4 17:10:00
视频线和电源线的干扰还真的很大啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
swdqqb 发表于 2009-10-4 17:49:00
等电位干扰,也叫“地环路”干扰,由于你的摄像机前端也接地,就存在“地环路”,当地电位差较低时,可能表现为对图像的“干扰”。在视频75欧姆负载上,干扰信号低于20毫伏左右时,一般感觉“没有干扰”,大于20毫伏就可以看到干扰,幅度越大,画面的干扰越明显;500—1000毫伏以上时,图像不稳,扭曲,甚至DVR显示器“感觉无视频信号”了。“地环路”干扰不属于常规意义上的“无线”电磁干扰,它是典型的把地电位人为引入弱电系统的错误设计和施工引起的“假干扰”。可以用好点的抗干扰器解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
888zxj 发表于 2009-10-4 17:51:00

加个防干扰器,包没问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eie1992 发表于 2009-10-5 21:27:00

这是“典型的把地电位人为引入弱电系统的错误设计和施工引起的“假干扰””

轻的是干扰,当电网发生故障时(如大电机碰壳),地电位会突变到几十伏到几百伏,可以瞬间烧毁摄像机,主机,抗干扰器,防雷器等设备——所以地环路是安防系统的重大安全隐患。

     绝缘的解决方法很多,根据不同的安装情况自己完全可以解决,核心是解决“导致摄像机屏蔽通过铁杆接地”。楼主的贴子描述的很明白。如更换塑料支架,用塑料板与立杆固定,球机装在塑料板上等;

     抗干扰器有时可以掩盖轻度地电位环路干扰,但是安全隐患仍然保留,严重时可以连抗干扰器一起烧毁;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qixintech 发表于 2009-10-6 09:47:00

最简单就是把摄像机和护罩绝缘。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jqz456 发表于 2009-10-6 14:07:00
用抗干扰器试试吧,最好多选用几个不同品牌的~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
afoolboy 发表于 2009-10-6 16:36:00
呵呵,几种方案都试试,看看那个有效用哪个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
pcl0808 发表于 2009-10-7 20:58:00

谢谢大家的帮助,这几天有干扰的2个摄像机好些了 ,但新的问题又来了,这个项目还有58部电梯安装摄像机,今天安装一部电梯摄像机后,这个图像干扰更严重,电梯摄像机采用飞碟式铝壳式,外壳还是和屏蔽相通的。电梯顶部为不锈钢,用开孔器开孔,把摄像机镶在顶部,用3颗自攻钉固定,同样只要摄像机离开电梯不锈钢顶,图像很好,安装好后,图像横纹很大。但真的没有办法绝缘,即使外壳想办法绝缘,但螺丝还要和不锈钢接触,而且是通过8路光端机传到监控室的。当然,这八路光端机还接其他的杆式定焦摄像机,如果8路光端机只传1路电梯信号,其余拔掉,图像就正常,但这样光端机路数不够。

 

路由是前端16台摄像机(包括一部分电梯摄像机)用视频电缆传到一防水箱内,再用两台8路光端机传到监控室,电源从监控室集中供电,采用3*2.5护套线缆。 在用万用表量电梯摄像机屏蔽与护套线地线(即监控室的地线)阻值越20欧姆,其余摄像机屏蔽与地约为800欧姆或1K左右,看来电梯摄像机外壳接地很好,造成大家说的等电位干扰。

 

记得几年前也安装过这种电梯摄像机,没有遇到过这种问题。

 

如果大家有什么好的办法,谢谢大家。我的电话:13621327744 彭春林

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2009-10-7 22:19:00

唯一的好办法——系统单点接地,你不用,非要多点接地,立杆电梯摄像机都接地——这是和真理作对。

继续下去,还有你哭不出来的时候——烧毁设备,初非你能保证电网永远不发生故障。

单点接地——是正确的系统设计原则。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jjq77 发表于 2009-10-8 09:38:00
绝缘做好就是了 主要要球不要对杆子有接触
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xhuo 发表于 2009-10-8 09:43:00
非常支持楼上,去年我也经历过电梯事件,用的什么专用电梯半球,,以后都不敢用那些金属外壳做电梯了,还是用塑料的做电梯好。省下好多麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
pcl0808 发表于 2009-10-8 20:00:00

真不知道电梯摄像机这样设计为什么,现在,我都没法向我们经理解释,经理会说,经常在电梯里看到飞碟式摄像机,别人家装的摄像机怎么没事呀?怎么咱们一装就有干扰纹,真不知道怎么回答?

摄像机厂家怎么不为工程商多考虑考虑?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jljlsun 发表于 2009-10-8 20:58:00
已下载,真的不错,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
baikafei 发表于 2009-10-8 21:03:00
我们监控室装里 电梯用的也是飞碟式 确实没出现过这个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lonelytiger 发表于 2009-10-9 00:55:00

强~学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
cj6970092 发表于 2009-10-12 21:20:00
在联接处做绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
老蟑螂 发表于 2009-10-12 22:10:00
我装的都是飞碟型的摄像机,但是从来没有出现你说的这个故障啊,我是在轿箱顶上取220接变压器的方法取电,我建议你加装一个抗干扰器吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报