现在机房的装修标准基本都已经规定表23.3.1 各类机房对建筑、结构专业的要求 房间名称 室内净高 (梁下或风管) (m) 楼、地面等效均布活荷载 (kN/m2) 地面材料顶棚、墙面门(及宽度) 窗 程控交换机室≥2.5 ≥4.5 防静电活动地板涂不起灰,浅色、无光涂料外开双扇防火门1.2~1.5m 良好防尘 总配线架室≥2.5 ≥4.5 防静电活动地板涂不起灰,浅色、无光涂料外开双扇防火门1.2~1.5m 良好防尘 话务室≥2.5 ≥3.0 防静电活动地板阻燃吸音材料隔音门1.0m 良好防尘设纱窗 <200Ah 时,4.5 电力电池室≥2.5 200~400Ah 时,6.0 ≥500Ah 时,10.0 注 2 防尘、防滑地面涂不起灰,无光涂料外开双扇防火门1.2~1.5m 良好防尘 电话站 电缆进线室≥2.2 ≥3.0 水泥地涂防潮涂料外开双扇防火门≥1.0m —— 计算机网络机房≥2.5 ≥4.5 防静电活动地板涂不起灰、浅色无光涂料外开双扇防火门≥1.2~1.5m 良好防尘 建筑设备监控机房≥2.5 ≥4.5 防静电活动地板涂不起灰、浅色无光涂料外开双扇防火门1.2~1.5m 良好防尘 综合布线总配线间≥2.5 ≥4.5 防静电活动地板涂不起在、浅色无光涂料外开双扇防火门1.2~1.5m 良好防尘 录播室≥2.5 ≥2.0 防静电地毯阻燃吸音材料隔音门1.0m 隔音窗 广播室 设备室 ≥2.5 ≥4.5 防静电活动地板涂浅色无光涂料双扇门1.2~1.5m 良好防尘设纱窗 消防控制中心≥2.5 ≥4.5 防静电活动地板涂浅色无光涂料外开双扇甲级防火门1.5m或1.2m 良好防尘设纱窗 安防监控中心≥2.5 ≥4.5 防静电活动地板涂浅色无光涂料外开双扇防火门1.5m 或1.2m 良好防尘设纱窗 有线电视前端机房≥2.5 ≥4.5 防静电活动地板涂浅色无光涂料外开双扇隔音门1.2~1.5m 良好防尘设纱窗 电视会议室≥3.5 ≥3.0 防静电地毯吸音材料双扇门≥1.2~1.5 隔音窗 控制室≥2.5 ≥4.5 防静电活动地板涂浅色无光涂料外开单扇门≥1.0m 良好防尘 会议 电视 传输室≥2.5 ≥4.5 防静电活动地板涂浅色无光涂料外开单扇门≥1.0m 良好防尘 弱电间≥2.2 ≥4.5 水泥地涂防潮涂料外开丙级防火门≥0.7m —— 注:1 如选用设备的技术要求高于本表所列要求,应遵照选用设备的技术要求执行。 2 当300Ah及以上容量的免维护电池需置于楼上时不应叠放。如需叠放时,应将其布置于梁上,并需另行计算楼板负荷。 3 会议电视室最低净高一般为3.5m,当会议室较大时,应按最佳容积比来确定。其混响时间宜为0.6s~0.8s。 4 室内净高不含活动地板高度,室内设备高度按2.0m 考虑。 5 电视会议室的围护结构应采用具有良好隔音性能的非燃烧材料或难燃材料,其隔音量不低于50dB(A)。电视会议室的内壁、顶棚、地面应作吸声处理,室内噪声不应超过35db(A)。 6 电视会议室的装饰布置,严禁采用黑色和白色作为背景色。 PDF 文 |