ztexzq 发布于: 2009-9-24 09:59 1099 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

强电接地与弱电接地公共可以吗?

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
smeiliang 发表于 2009-9-30 11:16:00
我也想知道,应该可以的吧,不过还是要高手鉴定下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qiao66 发表于 2009-10-5 20:55:00

1、没有什么强电地和弱电地的说法

2、大楼的等电位接地如果不大于1欧姆,机房设备的地可以接上去。否则,就要做个机房接地。要是做机房地的话,接地网与大楼等电位接地的接地网距离要不小于20米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
leoshen 发表于 2009-10-16 19:33:00
可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
大胡子88 发表于 2009-10-20 19:29:00
自己查GB500343,小于1欧姆就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lhc3732 发表于 2009-11-3 16:29:00

我曾经给联通服务台及机房做过防雷及接地,就采用了与大楼共地的接线方式,经气象局验收合格。因为联通机房在4楼,四周硬化并在繁华路段,要是从上单独引一条接地线几乎不可能。气象部门说共地符合要求

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
我等你 发表于 2009-11-9 16:48:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dengbiansanjiao 发表于 2009-11-10 11:15:00
联合接地则接地电阻需小于等于1欧姆,单独接地应小于等于4欧姆,且单独接地点需离其他接地点20M以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
大胡子88 发表于 2009-11-13 22:15:00
以下是引用lhc3732在2009-11-3 16:29:00的发言:

我曾经给联通服务台及机房做过防雷及接地,就采用了与大楼共地的接线方式,经气象局验收合格。因为联通机房在4楼,四周硬化并在繁华路段,要是从上单独引一条接地线几乎不可能。气象部门说共地符合要求

气象也不太懂弱电,他们只按GB50057办。

回复 支持 反对