千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]FC-7448的电池可以用12V8.5A的吗...

[复制链接]
huizh2001 发布于: 2009-9-23 13:19 465 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个工程9对150的对射,用开关电源12V3的可以吗?担心电压怕不够,给个建议?还有主机的后备电池可以用12V8.5A的吗?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
huizh2001 发表于 2009-9-23 14:18:00
怎么没有人给解答一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cydj 发表于 2009-9-24 18:51:00

建议电源用DC24V5A就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gzaleph 发表于 2009-9-25 15:39:00
以下是引用huizh2001在2009-9-23 13:20:00的发言:
有个工程9对150的对射,用开关电源12V3的可以吗?担心电压怕不够,给个建议?还有主机的后备电池可以用12V8.5A的吗?

个人是这样理解你的现场环境:150*9=1350米,如无特殊情况,你可以围着围墙四周走线——即可以把四面围墙按布线距离分成两边走,每边625米,这种情况下,你的信号线与电源线,可以使用rvv4*1.0的(国标),别说用0.75也行,说明书上写着是1.0,你用0.75出问题自己负责,到时候可能还要换线就麻烦死人。当然这线越粗越好!使用一个24v5A或以上的开关电源即可,正常情况下红外对射每个的消耗电流是90ma,报警状态是120,我们按200来算,9对即18个,所需电流为3.6A。

后备电池使用一个12v 7ah的够了,因为你所使用的是开关电源另外供电,假如断电,你的后备电池是不会给你的对射供电,这种情况下——即断电的瞬间开始,你的主机就会报警。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gzaleph 发表于 2009-9-25 15:40:00
以下是引用szwlx888在2009-9-23 15:08:00的发言:
看总线的距离,最好用18V的电源。电池也用一块12V+一块6V的。

电池使用12v+6v为了什么呢?不明白!

回复 支持 反对

使用道具 举报