诺儿 发布于: 2009-9-23 10:13 468 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
奇!为什么紧急按钮会自动误报?求助解决,(说明:GE NX-8主机,NX-216的扩展模块,误报的紧急按钮接在22房区,接线方式为并联。)
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wangxusenboll 发表于 2009-9-23 11:59:00
首先:说明一下,紧急按钮只是一个开关。它本身是不会自己自动改变通断的。原因不在这,建议你考虑下,其他的因素。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lijie555 发表于 2009-9-23 15:50:00

可以考虑一下短路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qianqf 发表于 2009-9-23 16:43:00

和紧急按钮的关系不大。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zjw5340 发表于 2009-9-23 16:54:00
兄弟,紧急按狃都是常开的吧,只有你按下去的时候才会导致闭合电路的,,我想原因是你的防区特性没设置好,把22防区设置成短路报警一般没问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fightworld 发表于 2009-9-23 17:28:00

把线尾阻直接接到防区上,不带防区

观察一段时间,在确定是主机还是外接的问题

有时按钮的线和线尾阻的阻值也是排查的重点

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tiger509 发表于 2009-9-25 12:27:00

可能是没有复位~一般按钮是不会有问题的~有一下一些地方可能出现故障~

第一是防区扩张模块~

第二是编程参数设置问题~

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lidianming 发表于 2009-9-28 09:41:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
nv18 发表于 2009-9-28 10:11:00
问题应该不在按钮上,你把按钮短接电阻看看是否还会报警,找找其他原因。