huizh2001 发布于: 2009-9-17 10:04 393 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
昨天去给以个客户维护,是2316主机和7个防区,四光束红外对射的的COM端接主机的C并串联电阻,受光器的电压9.8-10.8V 遮挡时会报警,但是接主机后,主机的7个防区灯都是常亮的。无法布防,请大家帮我分析分析,可能是什么原因造成的
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2009-9-17 11:14:00

问题可能出在电源上,对射工作电压不够;当然对射不能接在常开端了。