防冻开关安装在机组什么位置...

[复制链接]
INPOPCOM 发布于: 2009-9-16 21:07 1102 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>这是个很好的问题</p>
<p>一直做工程都是安装在盘管后面的</p>
<p>最近听说需要安装在盘管前面</p>
<p>郁闷了</p>
<p>期间询问了几个专家</p>
<p>专家们说 前后都见过</p>
<p>没有具体要求</p>
<p>我说标准规范有要求吗</p>
<p>专家们说 也是没有强制性要求</p>
<p>请问大家做项目 </p>
<p>都怎么安装的</p>
<p>&nbsp;</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
playmusicboy 发表于 2009-9-16 22:04:00
标准是新风先经过防冻开关,再经过盘管。因为冷风先经过了盘管,再经过防冻开关报警就没有什么意义了。实际上无所谓,南方这边很多时候都不装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhang84414 发表于 2009-9-17 10:09:00
<p>防冻开关的安装有好多种说法,平时施工时是装在新风机后面,就象楼上说的,但是标准及厂家的资料里面是在盘管后端安装</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiaoyi09 发表于 2009-9-17 10:35:00
<p>顶一下</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
INPOPCOM 发表于 2009-9-18 23:19:00
同意 矛盾正是于此
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
堂堂正正 发表于 2009-9-23 15:37:00
恩,有道理!