最近碰到有一台报警主机死机,重新开机还是死机,外部线路全部拆下还是死机,不知道是何原因,请问哪位碰到过此事,请指名一二。主机为松江厂的3102主机。
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tanping119 发表于 2009-9-13 21:00:00
死机,要先查电源--供电,看看是否5V电源有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
waterzzf 发表于 2009-9-14 14:59:00

估计是程序出问题了吧,数据备份,然后初始化系统,再将数据导入。数据少的话手动弄,数据多就得找厂家借助笔记本了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
原来 发表于 2009-9-20 18:58:00
供电正常,程序也没问题呢??????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
混在弱电 发表于 2009-9-20 20:44:00
既然是死机你怎么知道程序没有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gzfeng 发表于 2009-9-21 11:46:00

我的建议是直接发厂让厂家搞好

偷懒,哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wzg114488 发表于 2009-12-7 09:58:00
数据备份,然后初始化系统,具体怎么操作?求助,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cmr2009 发表于 2009-12-23 15:11:00
主机死机有很大可能是因为数据错误,比如厂家在写数据的时候,在某些房间号地址里加入了系统无法辩识的符号,比如空格,由于很多技术员写数据的时候采用复制粘贴的方法,所以这样的情况就会大范围出现,一旦这些设备报警或联动,就容易死机。处理方法最好是让厂家技术员来检查一下数据。如果数据没有问题,那么就很可能是数据芯片本身的问题了。