有关信号电压电流的问题?...

[复制链接]
wangligang 发布于: 2009-9-10 20:40 800 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问传感器、DDc等输出的电压DC0~10V或低电流4-20mA中DC0V有什么用处,还有电流为什么不能小于4mA?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
匆过 发表于 2009-9-11 15:19:00
<p>这个问题吗,我加你的MSN,就不在这里讨论了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
楼控关注者 发表于 2009-9-11 16:38:00
<p>标准接口,大家都这么用</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lane413 发表于 2009-9-11 17:07:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangligang 发表于 2009-9-21 21:48:00
QQ:262534031
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
exp123s 发表于 2009-10-10 12:59:00
<p>无信号时电流4mA是为了区分线路断了或传感器烧了而无电流信号回来的情况。无信号时0V/2VDC是防止线路有干扰电压窜入时立即知道。</p>