请教!~~~~门禁与消防的联动控制...

[复制链接]
lai86776521 发布于: 2009-9-10 14:25 1494 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请教大家一下

消防与门禁的联动,想消防主机提供的一个无源信号来控制门禁系统的电源,听说只要加个继电器能实现~~请教大家要怎么连接啊?~~~

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liqiang429 发表于 2009-9-11 11:36:00
有源信号才加继电器转换成无源的信号,无源信号继电器都省了,门锁一般都是加电锁门,断电开门,平时接线时电锁的电源是通过了门禁控制器里的继电器的,通过这样的方法来控制开门关门,你就把消防主机的那个无源信号点(有2个接线端子的,常闭和常开通过消防主机里的跳线决定)看成是一个继电器,让门锁的电源通过门禁主机继电器和消防主机继电器就行,不是并接是串接,那样2个继电器不管哪个有动作都能控制门的开关了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liqiang429 发表于 2009-9-11 11:37:00
你也可以通过软件编程联动,很简单的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liqiang429 发表于 2009-9-15 09:35:00
以下是引用陈延龙在2009-9-11 14:13:00的发言:

消防主机提供信号到门禁主机,门禁主机接收到信号关闭所有门禁控制。这样比较简单。

如果是每个单独控制那就需要消防模块发出信号到门禁控制器关闭门磁控制。

消防主机提供什么信号给门禁主机,485控制信号?门禁主机可以通过门禁软件接受命令开门,但消防主机怎么实现发送命令给门禁控制器控制门的开关呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhzhling 发表于 2009-9-16 08:29:00
个人认为硬件上实现此功能比软件实现要安全的多,反正是断电开门的嘛,消防一报警输出开关量信号使门禁供电电源断电就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
风劲草 发表于 2009-9-17 16:43:00
电锁控制器电源正接消防过来两根线的一根,另一根接控制器端子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xd189 发表于 2009-9-19 19:35:00
这个办法是可以的   省了主机了  呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
stone709 发表于 2009-10-12 13:22:00
这个很好实现,火灾自动报警系统直接给门禁系统一个硬接点信号就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
stone709 发表于 2009-10-12 13:24:00
门禁控制器或者下面的门模块一般有接入模块,收到信号后,他可以直接通过总线传到控制器,控制器收到信号后可以通过软件处理来开启所有门锁。如果要想通过断开电源来实现,只能提供由源接点,其实是控制继电器断开电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
beaneyes 发表于 2009-10-15 11:22:00
咋这么复杂呀,不就用消防的模块给一个24V继电器,继电器的触点给门禁不就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
httersky 发表于 2009-11-4 16:43:00
很简单的啊,直接接消防模块的常闭信号点,当发生火灾或则报警的时候,模块有常闭变常开,电磁锁就断电,门就开了啊,我们都是这样联动的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xd189 发表于 2009-11-10 13:06:00
加块控制板 比较稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
steph 发表于 2009-11-12 15:22:00
帅哥哟,离线,有人找我吗?
陈延龙说的很有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
tanglouis 发表于 2009-11-12 17:20:00

如果是你用的是电磁锁,在火灾时大楼供电会自然切断,门也就自然开了,如果你用阴极锁,选用断电开型号的锁就可以了,不要那么复杂!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
soso1105 发表于 2010-4-1 11:03:00
以下是引用陈延龙在2009-9-11 14:13:00的发言:

消防主机提供信号到门禁主机,门禁主机接收到信号关闭所有门禁控制。这样比较简单。

如果是每个单独控制那就需要消防模块发出信号到门禁控制器关闭门磁控制。

说的很好~~~支持