我单位大厦消防系统用的是诺帝菲尔的系统(霍尼韦尔子品牌)烟感探头,温感、手报等探测器控制器上标的额定电压是DC24V,但系统线路电压供的是DC15V,整个消防系统工作正常,维保工程师说就应该供15V,但没说为什么,请问那位高人指点一下!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有1人评论
nyzwh
当前离线
积分
583
沙发
nyzwh
发表于 2009-9-8 09:40:00
系统电压是DC24V,在没有任何负载的情况下,系统是24V的,在注册上设备后,系统回路电压正常值在15-16V左右波动,正常的