首先要明确具体是哪个点经常报警。同一个点经常误报,要么是探头问题,要么是模块或电源问题,没有查不出的问题。
分3条线出去 其中一条线经常报警 而且不是同一个点.电源问题不可能的! 难道是温度影响模块的吗?
要弄明白是防区报警还是因为通信故障引起的报警,这是两码事。看你这样描述好像是线路通信问题造成的,故障现象在现场一般都可以看得出来的。
晚上和阴雨天系统正常。为什么天晴就容易误报? 一条线上的9个防区都有误报情况。
已解决 不是设备问题 是总线有问题
由本来的一条总线分成2路 好多了