clovexxm 发布于: 2009-9-3 20:14 548 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一个小区安装了周界报警系统,已经有一年半了.以前都是正常的,最近一段时间白天天晴的话总是误报,一到晚上和阴雨天就正常,是总线的 (更换新的对射也是一样的情况)请大侠指点下.
[此贴子已经被作者于2009-9-3 20:15:45编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2009-9-3 21:29:00

首先要明确具体是哪个点经常报警。同一个点经常误报,要么是探头问题,要么是模块或电源问题,没有查不出的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
clovexxm 发表于 2009-9-3 21:34:00

分3条线出去 其中一条线经常报警 而且不是同一个点.电源问题不可能的! 难道是温度影响模块的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2009-9-3 23:04:00

要弄明白是防区报警还是因为通信故障引起的报警,这是两码事。看你这样描述好像是线路通信问题造成的,故障现象在现场一般都可以看得出来的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
元昊 发表于 2009-9-4 00:18:00
如能确认电源正常。测试总线,如果正常,把误报防区的模块和正常防区的模块对调看下,你自己就能得出结论了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
clovexxm 发表于 2009-9-4 09:35:00

晚上和阴雨天系统正常。为什么天晴就容易误报? 一条线上的9个防区都有误报情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Sidneylei 发表于 2009-9-5 20:45:00
很明显是你的设备不行,可能是你采购设备的用料差,时间长了,老化了,才会引起误报!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qiang471x 发表于 2009-9-6 23:18:00
估计是探头有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
clovexxm 发表于 2009-9-7 14:12:00

已解决 不是设备问题  是总线有问题