CC408警号不响求救...

[复制链接]
huligang 发布于: 2009-9-1 21:15 848 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题,现CC408警号不响,是不是没接UPS的原因啊,还是哪里编程出现的问题,长按5提示是UPS(电池)充电不够,是不是电池有问题就警号不响,警号接线在OUT1与+com,是不是正确!
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2009-9-1 21:42:00

先确定你所使用的哪一个版本的CC408! 新旧有区别!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huligang 发表于 2009-9-1 22:38:00

是不是按5如果显示蓄电池电压低或有故障就不能响,接线没问题吧!今年买的,不知哪个版本,应该算是新的吧!!编程有没有什么问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jieyun11 发表于 2009-9-3 14:05:00
可能是蓄电池充电不足吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
黑人819 发表于 2009-9-3 15:16:00
这个原因主要是电池电压过低,造成警号不响,博世的CC408老版的一定要电池电压够了,也就是按5号键,没有提示电池电压低才行!不过新的版本就解决了这个问题,ICP-CC408-CHI升级版的就可以不用电池警号也能响!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bbsids 发表于 2009-9-9 14:10:00

短路了吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hss860523 发表于 2009-9-10 11:02:00
典型的电压不够造成,每家的主机都有这个问题。所以,不管是什么主机,如果接了警号一定要加蓄电池
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
huligang 发表于 2009-9-11 11:10:00

解决了,是电池的原因,没电池它就不叫!!!第一次做这个产品,太没脸了,做安防十几年!!还是要学啊!