千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]FC-7448主机的问题...

[复制链接]
千家宝贝 发布于: 2009-9-1 10:14 459 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
这个问题以前在论坛里发过的,不知道大家还记不记得。FC-7448主机,总共接了22个防区。总线距离大概400米左右。上次主机总线接口坏掉了,工厂维修发回,接上去大概10分钟是好的。接着所有的防区都跳出来报警,消除报警把总线拆除量其总线输出电压,没有电压。当我在把总线接上的时候又好了,这下只有4个防区报警。(怀疑有可能是模块的问题)但当我把模块换上去确实是好了,但过大概1-2天该又报警了。那个换下来的模块我单独测试又是好的,问题总是这样反复。头疼~~~~不知道是什么问题,望高手指点。另如想找个上海的高手去现在把我整个系统检测下,接地、接地电阻、线路、电压什么的。工地在松江,如想弄点外快的话联系我。但如果也不知道问题在哪里,那只能报销来回路费。对了,费用多少QQ聊(271471582)   主机绝对是好的,工厂刚维修好~~~!!!  谢谢大家的帮忙
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2009-9-1 10:18:00
感觉问题出在主机那里。。。像是不稳定。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
千家宝贝 发表于 2009-9-1 11:59:00
 可主机是刚刚发回工厂维修的,怎么可能呢?(注:销售产品的不要加QQ,谢谢)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2009-9-1 12:08:00
尽信书不如无书!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhzxy 发表于 2009-9-1 12:11:00
 拿台7400接上试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
小小菜手 发表于 2009-9-6 13:02:00

focus  

怎么这么多人投诉啊,烂啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆