shenzhenchd
积分
帖子
主题
这几天给一个小酒店供应一批酒店感应卡门锁和取电开关,锁都装上客房门上了,发卡正常,但酒店方在装我们提供的取电开关时却不知怎样接线,把我叫去,我也一下弄不明白怎么接,特在百度上求救:墙壁上的开关盒里的管子里只留了两根线出来(一根红的,一根黑的),而取电开关里面却有三个接线端口,一个端口上标着“L IN”,一个端口上标着“L OUT”,一个端口上标着“N”。酒店电工问我到底接哪两个口,我就让他把红线接在“L IN”上,把黑线接在“L OUT”上,另外一个标着“N”的端口不管它,空在那里,大家说对不对呀?由于酒店客房总电源还没通,所以我们无法测试接线对不对。请知情人士指点,谢谢!我心里有点不踏实,怕接错。了。
使用道具 举报
L IN电源相线输入 L OUT电源相线输出 N 一般为电源零线 电工是这么识别的
呵呵,是预留的线有问题啊,取电开关就是控制电的通断的,普通取电开关里面就是一个微动开关,本身不需要供电,所以就2根线就行了。
智能开关的话,本身需要供电,所以需要有“N”线。估计是没有N线。
同意3楼的观点。
但需先确定预留那两根线来龙去脉。
一直忘记了自己发的这个帖子,真抱歉。
帖子发后第三天,我就搞清楚了:原来我供应的取电开关是只能用感应卡插进去才能取电的,必须有三个接线端子;而酒店方布线时是按最基本的插卡取电开关设计的,即任何硬点的纸质插进去就接通触点取电,所以留的就是一进一出火线。我只好把我供应的“感应卡取电”开关撤掉,重新给酒店供应只有两个接线端口的“插卡取电”开关。问题圆满解决。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页