千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[原创]一份银行综合布线方案...

[复制链接]
lywzdnswz 发布于: 2009-8-29 08:48 3109 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一个我公司施工的银行重新装修综合布线项目,现将方案上传,希望对大家有所帮助</p>
<p>&nbsp; </p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>综合布线系统工程说明</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>二零零x年x月x日</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>目&nbsp;&nbsp;&nbsp; 录</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350216"><b>一.</b><b>序言</b>... 3</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350217"><b>二.</b><b>依据</b>... 3</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350218"><b>三.</b><b>原则</b>... 3</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350219"><b>四.</b><b>目标</b>... 4</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350220"><b>五.系统方案总述</b>... 4</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350221"><b>六.TCL</b><b>荣誉证书</b>... 4</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350222"><b>七.系统方案</b>... 5</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350223"><b>7.1</b><b>用户需求分析</b>... 5</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350224"><b>7.2</b><b>布线系统与电话系统的连接</b>... 8</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350225"><b>7.3</b><b>布线系统与网络系统的连接</b>... 9</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350226"><b>八、系统验收</b>... 9</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350227"><b>8.1 </b><b>超5</b><b>类水平铜缆的测试说明</b>... 9</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350228"><b>8.2</b><b>垂直主干铜缆系统的测试说明</b>... 9</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350229"><b>8.3. </b><b>提交测试文档</b>... 10</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350230"><b>九. </b><b>综合布线系统对电气的防护及接地的要求</b>... 10</a></p>
<p><a href="http://www.1000bbs.com/post.asp?action=edit&amp;BoardID=4&amp;replyID=225222&amp;ID=364438&amp;star=1#_Toc165350231"><b>十. </b><b>综合布线系统预算</b>... 10</a></p>
<p><br/><br/>&nbsp;</p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><a name="_Toc165350216"><b>一.序言</b></a><b></b></p>
<p>在现代化的智能建筑中,内外信息的交流将是频繁的、大量的,尤其是随着Internet的飞速发展,建立一条快速畅通的高速网络信息通道将是必不可少的。 </p>
<p>综合布线系统是实现现代化智能建筑间的信息通讯以及与公共通讯网络进行高速通讯的手段。该系统支持电话和多种计算机数据通讯系统,可传输语音、数据和图像信息,与外部通信网络连接后可提供各种网络通信服务。 </p>
<p>综合布线系统是网络和通信的基础,有了布线系统,将来现代化智能建筑通过网络连接设备和管理设备及相应软件,可以方便实现现代化智能建筑内部外部信息的交流与数据共享。 </p>
<p>综合布线系统 (Premises Distribution System)全称“建筑与建筑群综合布线系统”。它是随着现代化通信需求的不断发展、对布线系统的要求越来越高的情况下推出的从整体角度来考虑的一种标准布线系统,是为满足未来高速网络的需求而设计的。它使用高品质标准材料,采取组合压接的方式,因此使用其元件很容易组合成一套完整的配线系统 (不需要长期的专业人员维护)。</p>
<p><a name="_Toc165350217"><b>二.依据</b></a><b></b></p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ISO/IEC 11801&nbsp; 建筑通用布线国际标准</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EIA/TIA-568A&nbsp;&nbsp; 工业标准及国际商务建筑布线标准</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; EIA/TIA-569&nbsp;&nbsp;&nbsp; 商业楼宇电讯线槽及其间隔的标准</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; XXXXXX银行营业网点综合布线工程文件及图纸</p>
<p><a name="_Toc165350218"><b>三.</b></a><b>原则</b><b></b></p>
<p>充分利用结构化布线的思想进行设计,使整个网络系统具有实用性、灵活性、可扩充性,以及真正的开放性。一次性布线,保证在十五到二十年内,其系统性能不会下降,功能不会落后,不会因为网络配置的变化而增加不必要的投资,真正达到一次性投资,长年受益。</p>
<p><u>实用性</u><u></u></p>
<p>能支持各种数据通信、多媒体技术以及信息管理系统等,并且能适应当前和未来网络技术的发展。</p>
<p><u>灵活性</u><u></u></p>
<p>任意信息点能够连接不同类型的设备。如:网络交换机、微机、服务器等。</p>
<p><u>开放性</u><u></u></p>
<p>能够支持任何厂家的各种网络产品。</p>
<p><u>模块化</u><u></u></p>
<p>采用模块化,使用方便、易于管理和扩充。</p>
<p><u>可扩展性</u><u></u></p>
<p>布线系统可以十分方便地进行扩充,满足今后的发展。</p>
<p><u>经济性</u><u></u></p>
<p>一次性投资,维护费用低,使整体投资达到最小。 </p>
<p><a name="_Toc165350219"><b>四.目标</b></a><b></b></p>
<p>计算机网络数据和语音系统进行统一布线,最终为银行系统的智能化管理提供一个开放的、灵活的、先进的和可扩展的传输媒介基础,满足网络信息传递的要求。</p>
<p><a name="_Toc165350220"><b>五.系统方案总述</b></a><b></b></p>
<p>综合布线系统是弱电系统物理链路中最重要的部分,将为XXXXXX银行各营业网点提供高性能的数据、语音、图像和多媒体通信等各种信号的传输媒介。</p>
<p>现在通用的布线系统所采用的产品种类很多。根据用户的实际使用需求。我们推荐采用国内TCL公司的超5类非屏蔽布线系列产品能够满足图片、资料等数据的传输,且它的各种指标都符合国际、国内相关标准的要求。</p>
<p>水平子系统(数据与语音信息点)全部采用<b><u>超5类UTP</u></b>传输。</p>
<p>在管理间配置跳插线。既保证系统连接的可靠性,又保证系统使用的灵活性。当系统扩容或调整时,工程技术人员只需对楼层分配线架之间的跳插线直接进行插拨,就可完成跳线功能。</p>
<p><a name="_Toc165350221"><b>六.TCL荣誉证书</b></a><b></b></p>
<p><br/>&nbsp;</p>
<p><b><a name="_Toc165300919"></a></b></p>
<p><b><a name="_Toc165300920"></a></b></p>
<p><a name="_Toc165350222"><b>七.系统方案</b></a><b></b></p>
<p><a name="_Toc165350223"><b>7.1</b></a><b>用户需求分析</b><b></b></p>
<p>我们经过认真研究、分析《XXXXXX银行营业网点综合布线工程》文件及图纸,</p>
<p>各信息点及配线架等分布情况见下表。</p>
<p align="center">表1—XX市一汽支行储蓄专柜信息点及设备统计表</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="418" align="left" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="67">
<p align="center">区域位置</p></td>
<td width="62">
<p align="center">数据点</p></td>
<td width="60">
<p align="center">语音点&nbsp; </p></td>
<td width="78">
<p align="center">5类非屏蔽模块</p></td>
<td width="51">
<p align="center">地插</p></td>
<td width="51">
<p align="center">双孔面板</p></td>
<td width="48">
<p align="center">4孔面板</p></td></tr>
<tr>
<td width="67">
<p align="center">1F</p></td>
<td width="62">
<p align="center">67</p></td>
<td width="60">
<p align="center">39</p></td>
<td width="78">
<p align="center">106</p></td>
<td width="51">
<p align="center">6</p></td>
<td width="51">
<p align="center">19</p></td>
<td width="48">
<p align="center">14</p></td></tr>
<tr>
<td width="67">
<p align="center">2F</p></td>
<td width="62">
<p align="center">47</p></td>
<td width="60">
<p align="center">33</p></td>
<td width="78">
<p align="center">80</p></td>
<td width="51">
<p align="center">15</p></td>
<td width="51">
<p align="center">11</p></td>
<td width="48">
<p align="center">7</p></td></tr>
<tr>
<td noWrap="noWrap"  width="67">
<p align="center"><b>合计</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="62">
<p align="center"><b>114</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="60">
<p align="center"><b>72</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="78">
<p align="center"><b>186</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="51">
<p><b> </b><b>21</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="51">
<p align="center"><b>30</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="48">
<p align="center"><b>21</b></p></td></tr></tbody></table></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p><br/><br/><br/>&nbsp;</p>
<p align="center">表2—XX市人民广场支行信息点及设备统计表</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="418" align="left" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="67">
<p align="center">区域位置</p></td>
<td width="62">
<p align="center">数据点</p></td>
<td width="60">
<p align="center">语音点&nbsp; </p></td>
<td width="78">
<p align="center">5类非屏蔽模块</p></td>
<td width="51">
<p align="center">地插</p></td>
<td width="51">
<p align="center">双孔面板</p></td>
<td width="48">
<p align="center">4孔面板</p></td></tr>
<tr>
<td width="67">
<p align="center">1F</p></td>
<td width="62">
<p align="center">67</p></td>
<td width="60">
<p align="center">39</p></td>
<td width="78">
<p align="center">106</p></td>
<td width="51">
<p align="center">6</p></td>
<td width="51">
<p align="center">19</p></td>
<td width="48">
<p align="center">14</p></td></tr>
<tr>
<td width="67">
<p align="center">2F</p></td>
<td width="62">
<p align="center">47</p></td>
<td width="60">
<p align="center">33</p></td>
<td width="78">
<p align="center">80</p></td>
<td width="51">
<p align="center">15</p></td>
<td width="51">
<p align="center">11</p></td>
<td width="48">
<p align="center">7</p></td></tr>
<tr>
<td noWrap="noWrap"  width="67">
<p align="center"><b>合计</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="62">
<p align="center"><b>114</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="60">
<p align="center"><b>72</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="78">
<p align="center"><b>186</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="51">
<p><b> </b><b>21</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="51">
<p align="center"><b>30</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="48">
<p align="center"><b>21</b></p></td></tr></tbody></table>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="397" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="61">
<p align="center">区域位置</p></td>
<td width="60">
<p align="center">数据点</p></td>
<td width="57">
<p align="center">语音点&nbsp; </p></td>
<td width="75">
<p align="center">5类非屏蔽模块</p></td>
<td width="52">
<p align="center">地插</p></td>
<td width="44">
<p align="center">双孔面板</p></td>
<td width="48">
<p align="center">4孔面板</p></td></tr>
<tr>
<td width="61">
<p align="center">2F</p></td>
<td width="60">
<p align="center">51</p></td>
<td width="57">
<p align="center">41</p></td>
<td width="75">
<p align="center">92</p></td>
<td width="52">
<p align="center">21</p></td>
<td width="44">
<p align="center">15</p></td>
<td width="48">
<p align="center">5</p></td></tr>
<tr>
<td noWrap="noWrap"  width="61">
<p align="center"><b>合计</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="60">
<p align="center"><b>51</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="57">
<p align="center"><b>41</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="75">
<p align="center"><b>92</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="52">
<p align="center"><b> </b><b>21</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="44">
<p align="center"><b>15</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="48">
<p align="center"><b>5</b></p></td></tr></tbody></table><br/><br/><br/></p>
<p align="center">表3—XX市朝阳支行信息点及设备统计表</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="380" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="56">
<p align="center">区域位置</p></td>
<td width="60">
<p align="center">数据点</p></td>
<td width="60">
<p align="center">语音点&nbsp; </p></td>
<td width="72">
<p align="center">5类非屏蔽模块</p></td>
<td width="48">
<p align="center">地插</p></td>
<td width="41">
<p align="center">双孔面板</p></td>
<td width="43">
<p align="center">4孔面板</p></td></tr>
<tr>
<td width="56">
<p align="center">2F</p></td>
<td width="60">
<p align="center">36</p></td>
<td width="60">
<p align="center">28</p></td>
<td width="72">
<p align="center">64</p></td>
<td width="48">
<p align="center">16</p></td>
<td width="41">
<p align="center">8</p></td>
<td width="43">
<p align="center">4</p></td></tr>
<tr>
<td noWrap="noWrap"  width="56">
<p align="center"><b>合计</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="60">
<p align="center"><b>36</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="60">
<p align="center"><b>28</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="72">
<p align="center"><b>64</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="48">
<p align="center"><b>16</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="41">
<p align="center"><b>8</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="43">
<p align="center"><b>4</b></p></td></tr></tbody></table></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p><br/><br/>&nbsp;</p>
<p align="center">表4—xx市中心支行信息点及设备统计表</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="403" align="left" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="61">
<p align="center">区域位置</p></td>
<td width="66">
<p align="center">数据点</p></td>
<td width="60">
<p align="center">语音点&nbsp; </p></td>
<td width="72">
<p align="center">5类非屏蔽模块</p></td>
<td width="52">
<p align="center">地插</p></td>
<td width="44">
<p align="center">双孔面板</p></td>
<td width="48">
<p align="center">4孔面板</p></td></tr>
<tr>
<td width="61">
<p align="center">1F</p></td>
<td width="66">
<p align="center">57</p></td>
<td width="60">
<p align="center">28</p></td>
<td width="72">
<p align="center">85</p></td>
<td width="52">
<p align="center">8</p></td>
<td width="44">
<p align="center">5</p></td>
<td width="48">
<p align="center">15</p></td></tr>
<tr>
<td width="61">
<p align="center">2F</p></td>
<td width="66">
<p align="center">62</p></td>
<td width="60">
<p align="center">56</p></td>
<td width="72">
<p align="center">118</p></td>
<td width="52">
<p align="center">18</p></td>
<td width="44">
<p align="center">35</p></td>
<td width="48">
<p align="center">3</p></td></tr>
<tr>
<td noWrap="noWrap"  width="61">
<p align="center"><b>合计</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="66">
<p align="center"><b>119</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="60">
<p align="center"><b>84</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="72">
<p align="center"><b>203</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="52">
<p align="center"><b>26</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="44">
<p align="center"><b>40</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="48">
<p align="center"><b>18</b></p></td></tr></tbody></table><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/></p>
<p align="center">表5—xx市中心支行信息点及设备统计表</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="409" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="61">
<p align="center">区域位置</p></td>
<td width="60">
<p align="center">数据点</p></td>
<td width="60">
<p align="center">语音点&nbsp; </p></td>
<td width="72">
<p align="center">5类非屏蔽模块</p></td>
<td width="52">
<p align="center">地插</p></td>
<td width="41">
<p align="center">双孔面板</p></td>
<td width="63">
<p align="center">4孔面板</p></td></tr>
<tr>
<td width="61">
<p align="center">1F</p></td>
<td width="60">
<p align="center">49</p></td>
<td width="60">
<p align="center">25</p></td>
<td width="72">
<p align="center">74</p></td>
<td width="52">
<p align="center">6</p></td>
<td width="41">
<p align="center">7</p></td>
<td width="63">
<p align="center">12</p></td></tr>
<tr>
<td width="61">
<p align="center">2F</p></td>
<td width="60">
<p align="center">41</p></td>
<td width="60">
<p align="center">31</p></td>
<td width="72">
<p align="center">72</p></td>
<td width="52">
<p align="center">9</p></td>
<td width="41">
<p align="center">17</p></td>
<td width="63">
<p align="center">5</p></td></tr>
<tr>
<td noWrap="noWrap"  width="61">
<p align="center"><b>合计</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="60">
<p align="center"><b>90</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="60">
<p align="center"><b>56</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="72">
<p align="center"><b>146</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="52">
<p align="center"><b>15</b><b> </b><b></b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="41">
<p align="center"><b>24</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="63">
<p align="center"><b>17</b></p></td></tr></tbody></table><br/><br/></p>
<p align="center">表6—xx市中心支行信息点及设备统计表</p>
<p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="397" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="61">
<p align="center">区域位置</p></td>
<td width="60">
<p align="center">数据点</p></td>
<td width="60">
<p align="center">语音点&nbsp; </p></td>
<td width="72">
<p align="center">5类非屏蔽模块</p></td>
<td width="52">
<p align="center">地插</p></td>
<td width="41">
<p align="center">双孔面板</p></td>
<td width="51">
<p align="center">4孔面板</p></td></tr>
<tr>
<td width="61">
<p align="center">1F</p></td>
<td width="60">
<p align="center">52</p></td>
<td width="60">
<p align="center">26</p></td>
<td width="72">
<p align="center">78</p></td>
<td width="52">
<p align="center">8</p></td>
<td width="41">
<p align="center">5</p></td>
<td width="51">
<p align="center">13</p></td></tr>
<tr>
<td width="61">
<p align="center">2F</p></td>
<td width="60">
<p align="center">48</p></td>
<td width="60">
<p align="center">40</p></td>
<td width="72">
<p align="center">88</p></td>
<td width="52">
<p align="center">18</p></td>
<td width="41">
<p align="center">18</p></td>
<td width="51">
<p align="center">4</p></td></tr>
<tr>
<td noWrap="noWrap"  width="61">
<p align="center"><b>合计</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="60">
<p align="center"><b>100</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="60">
<p align="center"><b>66</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="72">
<p align="center"><b>166</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="52">
<p align="center"><b>26</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="41">
<p align="center"><b>23</b></p></td>
<td noWrap="noWrap"  width="51">
<p align="center"><b>17</b></p></td></tr></tbody></table></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>水平子系统对应数据点与语音点全部采用超5类4对UTP电缆。最高支持155Mbps的传输速率,具备传输话音、数据、图像及楼宇自动化信号所需要传输介质的一切物理特性和电气特性,并可将串扰减至最小,具有高可靠性。每一条水平双绞线从分配线架至信息端口的长度均不超过90米。</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 超5类4对UTP电缆</p>
<p>性能超过TIA/EIA568B和ISO超五类标准;</p>
<p>通过信息产业部检验;</p>
<p>高速传输,提供100MHz带宽;</p>
<p>运行温度:-20至75℃</p>
<p>线规:24AWG,外径:5.2<u>+</u>0.2mm</p>
<p><br/><br/>&nbsp;</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 超五类RJ45信息模块&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>性能超过TIA/EIA和ISO超五类标准;</p>
<p>通过信息产业部检验;</p>
<p>打线式结构,110打线工具快速端接;</p>
<p>通用线序标签支持T568A和T568B端接线序;</p>
<p>透明防尘盖设计,适应不同恶劣环境;</p>
<p><br/>&nbsp;</p>
<p>l&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 面板&nbsp; </p>
<p>面板表面不可见螺钉孔,美观大方;</p>
<p>面板设计线跳流畅、棱角清晰;</p>
<p>扣位式面板设计可防止施工时污染面板;</p>
<p>采用优质工程塑料(PC料),防撞阻燃抗冲击;</p>
<p>所有面板均带保护门,适应不同的恶劣施工环境;</p>
<p>固定架和后座磨砂处理,保护产品不被尖锐物划伤;</p>
<p>单面拆卸口,拆卸时不损伤墙面;</p>
<p>信息口有标签,方便管理。</p>
<p><br/><br/>&nbsp;</p>
<p>金属地板信息插座</p>
<p>功能件采用能够防火、耐高温PC塑胶;</p>
<p>底盒内部空间加大加深,内壁全部镀锌防止生锈;</p>
<p>钢板厚度1.2mm,带黄铜接地端子。</p>
<p><br/><br/>&nbsp;</p>
<p><a name="_Toc165350224"></a><a name="_Toc492694270"><b>7.2</b></a><b>布线系统与电话系统的连接</b><b></b></p>
<p>数字程控交换机(PABX)与综合布线之间的连接是由当地电话局中继线引入建筑物后,经系统配线架外侧上保安装置后跳接至内侧配线架与用户交换机(PABX)设备连接。数据程控交换机与分机电话之间的连接是由系统配线架上经几次交叉跳接后,构成分机电话线路。</p>
<p>建筑物内直拨外线电话与综合布线系统之间的连接是由当地电话局直拨外线引入建筑物后经配线架外侧上保安装置和经各配线架上几次交叉连接(跳接)后构成直拨外线电话的线路。如下图如示。</p>
<p><a name="_Toc492694271"><b>&nbsp;</b></a></p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><br clear="all"/>布线系统与电话系统连接示意图</p>
<p><b>&nbsp;</b></p>
<p><a name="_Toc165350225"><b>7.3</b></a><b>布线系统与网络系统的连接</b><b></b></p>
<p>计算机与综合布线系统之间的连接是先在计算机终端扩展槽上插上带RJ45插孔的网卡,然后再用一条两端配有RJ45插头的线缆分别插在网卡的插孔和布线系统信息插座的插孔上,并在主配线架上与楼层配线架上进行交叉连接后,就可与计算机、网络设备构成计算机网络。在扩容或调整时,由工程技术人员对插座进行配线,在配线架上进行跳线。如下图如示。</p>
<p align="center"><br clear="all"/>布线系统与网络系统连接示意图</p>
<p><a name="_Toc165350226"><b>八、系统验收</b></a><b></b></p>
<p><a name="_Toc165350227"><b>8.1 </b></a><b>超5类水平铜缆的测试说明</b><b></b></p>
<p>水平铜缆系统(超5类UTP)采用专用测试仪器进行测试,测试指标包括:</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 链路长度测试;</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 衰减量测试;</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近端串扰(NEXT)测试;</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近端串扰衰减比(ACR)测试;</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 等效远端串扰(ELFEXT)测试;</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 回波损耗测试;</p>
<p><a name="_Toc165350228"><b>8.2</b></a><b>垂直主干铜缆系统的测试说明</b><b></b></p>
<p>垂直主干铜缆系统采用专用测试仪器进行测试,测试指标包括:</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 链路长度测试;</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 衰减量测试;</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近端串扰(NEXT)测试;</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近端串扰衰减比(ACR)测试;</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 等效远端串扰(ELFEXT)测试;</p>
<p><a name="_Toc165350229"><b>8.3. </b></a><b>提交测试文档</b><b></b></p>
<p>测试结果应至少包括下列内容以便于布线系统的维护。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 每个连接的唯一识别标记。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 测试连接的配置。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 测试日期/时间。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 测试仪类型、型号等。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 测试极限的标准参考值。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 测试文档应最好使用电子表格并留下软拷贝。</p>
<p><a name="_Toc165350230"><b>九. 综合布线系统对电气的防护及接地的要求</b></a><b></b></p>
<p>良好的接地系统是保证数据安全可靠的传输中必不可少的重要一环。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 布线系统的周围环境存在电磁干扰时,必须采用屏蔽防护措施,抑制外来的电磁干扰。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 布线系统的干线线缆的位置应尽可能位于建筑物的中心部分,不应在建筑物的四角上,以避免雷击。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 布线的电缆桥架、电缆管道应该接地以减少阻抗。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 机柜应当良好接地。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从楼层配线架至接地极接地导线的直流电阻不超过1欧姆,并且要永久性的保持其连通。</p>
<p>2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果网络系统内有数个不同的地极,这些地极要相互连接,以减少地极之间的电位差。</p>
<p><br/>&nbsp;</p>
[此贴子已经被作者于2009-8-29 8:50:50编辑过]

回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
李修理 发表于 2009-8-29 16:38:00
一目了蓝。施工清楚方便
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
viwenchan 发表于 2009-8-29 16:47:00
不知道总价是多少钱呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
扬扬的妈 发表于 2009-8-29 17:53:00
很好!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
囡囡讨厌蚊子 发表于 2009-8-29 20:13:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xhj520919 发表于 2009-8-29 20:59:00
呵呵***********很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zd19870615 发表于 2009-8-30 14:56:00
受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xx9936 发表于 2009-8-30 15:21:00
<p>楼主很人心,是个好人,多谢楼主提供的方案</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zd19870615 发表于 2009-8-30 15:22:00
感觉却好多东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xmwwwyh 发表于 2009-8-31 14:39:00
新手,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liuan 发表于 2009-8-31 22:12:00
ddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lollipop 发表于 2009-9-1 09:59:00
好东西 ·
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
liuxiang1986 发表于 2009-9-1 10:08:00
heh
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zqllovecbb 发表于 2009-9-1 11:21:00
有没有详细的啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
萧逸岚 发表于 2009-9-8 22:29:00
IF
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
fansbsd 发表于 2009-9-9 00:06:00
&nbsp;这很有可能是给工商银行做的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
hwc2ycy 发表于 2009-9-9 14:05:00
不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
jlccsongwei 发表于 2009-9-10 09:38:00
<p>长春的公司?》?我也在长春哦,QQ:1747060,有时间长联系哦!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
VincentChan 发表于 2009-9-10 15:45:00
还真是长春的公司,文档很珍贵啊,多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
panew 发表于 2009-9-10 18:44:00
<p>规范的依据不错,没猛着乱写一通;</p>
<p>测试<font face="Verdana">指标选的不错,很基础但很能说明问题,不会搞得收不住。</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报