1、求机房彩钢板的施工工艺

2、彩钢板在实体墙上安装还需要填充岩棉吗?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wang80feng 发表于 2009-9-7 10:42:00
可以加,也可以先做石膏板再加彩钢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tuwenjing 发表于 2009-12-26 18:35:00
彩钢板后面有石膏板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
caozhenyuan6 发表于 2009-12-30 10:58:00
先用75的青钢龙骨固定在墙面上,在把彩钢板固定在青钢龙骨上。彩钢板规格1.2米*2.6米,(彩钢板一般为几个毫米厚的钢板包覆石膏板),没必要填充岩棉。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
逆鱼 发表于 2010-1-4 16:46:00

机房墙面彩钢板施工工艺
彩钢板墙面采用轻钢龙骨,内填防火隔音棉后封石膏板后再封彩钢复合板。轻钢龙骨可装配性、可加工性能均好,具有可锯、可剪、可焊、可铆、可螺钉固定等优点。彩钢板特点耐水性,防潮、防火、强度高,吸声和隔热也较好,其次表面阻抗值为106-109,稳定性极高。

A:施工顺序

 

清理施工现场工程 ——弹线 ——放线——安装竖向龙骨 —— 安装贯通龙骨——安装支撑卡——安装门窗洞口的横梁龙骨——做固定件的附加轻钢龙骨——检查安装质量——校正——墙内水、电设备、管道铺设—— 填防火隔音棉——安装彩钢板——处理板面接逢。 

B:施工要点

1.  预埋连接件:连接件可以在墙体中预埋,也可以用膨胀栓等方法事后补上。埋件的间距应按设计的墙筋间距布置。

2.  隔墙龙骨传统75型轻钢龙骨,隔墙上下及两边基准应按龙骨的宽度弹线,沿弹线位置固定沿地沿定龙骨。各自交接后的龙骨应保持平直,龙骨的端部应固定,固定点间距不大于100mm。

3.  选用支撑卡系列时,先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口,卡距为400-600mm,距龙骨两端的间距为20-25mm。因楼层层高较高,贯通龙骨安装三通,竖向龙骨间距为400mm节点处使用附加龙骨。

4.  墙筋要与预埋件连接牢固,连接方法为钉、拧、焊接。

5.  在墙角、窗口等部位必须设墙筋,以免端部板悬空。

6.  安装墙板时要按照设计节点详图进行,安装前要检查墙筋位置,计算板材及缝隙宽度,进行排版,划线定位。

7.  要特别注意异型板的使用,在窗口和墙转角处使用异型板可以简化施工。

8.  安装板的原则是按节点连接做法,沿一个方向顺序安装方向相反则不易施工。如墙筋或墙板过长,可用切割机切割。