[求助]请教一个监控集中供电的问题...

[复制链接]
gundam2008 发布于: 2009-8-26 20:37 542 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现场情况是32路的监控PC,用4*0.5双绞线接信号传输器来连接主机的,两芯做视频,两芯做电源,摄像枪是红外一体枪,夏普芯片的。由于监控点位的位置比够分散,线路长度在100200多米不等,我已经用3个20A的开关电源来供电了,但就是会有个别通道画面会反白,例如如今天2通道的画面是正常的,但明天可能会自动反白起来,搞好了一会又反白,不段循环此现像。

不知大家遇过没有。

 

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mx296 发表于 2009-8-26 21:13:00

图像发白不是供电不足的问题,一般情况下,供电不足的话,图像会发灰,发暗,甚至黑屏。

发白的主要原因是没用同轴电缆来传视频信号。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
硬盘录像机 发表于 2009-8-26 21:50:00
反白你是怎么搞好的?摄像机有问题么?传输器有问题么,电源最好用变压器的,开关电源容易产生瞬间高压,防雷性能差
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
a823518 发表于 2009-8-26 22:43:00
      线缆问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yzluoxuejun 发表于 2009-9-3 14:36:00

RVV2*0.75电源线走250米220V强电,再接4个直流12V摄像机,可以吗?

集中供电当然好,可从施工成本考虑,能节约吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
FreeLong0723 发表于 2009-9-3 16:04:00
路过学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
元昊 发表于 2009-9-3 16:20:00
双绞线传输器问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
itboyli 发表于 2009-9-3 16:44:00
......现在做工程这么难吗?电源和视频都走到一组线里面去了。大哥别省这么点钱啊。!!~