[求助]视频线缆要经过110KV的高压线下方,用什么方...

[复制链接]
woxiang 发布于: 2009-8-25 11:22 746 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个工程,110KV高压线架空高18米,要在离高压线垂直距离12米的地方走视频线75-5(144编),即高压线与视频线之间的距离为21米左右,要平行走250米左右,不知道这样会不会对视频信号有干扰?布线的时候选用镀锌管是不是好点?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wzq3714 发表于 2009-8-25 13:12:00

穿镀锌管,地下暗埋.有没有干扰看现场情况了.因为根据电磁学中的右手原则,两条平行的电缆是很容易互相干扰的.

保险起见,建议采用光纤或调制成高频信号后传输.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
齐兴同创 发表于 2009-8-26 22:37:00

架光缆 没事的 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
enive 发表于 2009-9-5 11:20:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pp0gaofei 发表于 2009-9-19 20:13:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
沸蓝科技 发表于 2009-9-19 20:24:00
用光缆吧。。