<p><b>设计中几个注意的问题</b></p>
<p>5.1 BAS系统与建筑设备之间的接口</p>
<p>BAS系统与建筑设备之间的接口是BA系统设计时首先要注意的问题,它关系到DDC的指令能否直接、有效地作用于各建筑设备,直接影响系统能否顺利开通。系统设计工程师在设计之初就应向发展商或建筑设备电气控制箱的供应商提出接口要求,如电气控制箱应提供手/自动转换、开/关指令、开/关状态、故/障状态等接点及对这些接点的要求,或建议发展商选购遵循哪一些协议的建筑设备;设备到货时,设计工程师和其他相关工程师按照设计要求进行验货,避免DDC的指令不能直接、有效地作用于各建筑设备,影响系统的顺利开通。</p>
<p>5.2传感器、执行器的信号类型与控制模块的信号类型一致</p>
<p>传感器、执行器的输入、输出信号类型与控制模块的输入、输出信号类型一致与否,直接关系到BA系统能否顺利开通,设计时应该予以重视。一般应注意两点:</p>
<p>(1)两者类型是否一致</p>
<p>随着传感器、执行器技术的发展,其输入、输出信号类型也在发生变化。如温度传感器的信号类型一般为模拟输入(AI),而采用占空比技术的温度传感器的信号类型则为数字输入(DI);电动调节阀的信号类型一般为模拟输出(AO),而采用浮点控制技术的电动调节阀的信号类型则为数字输出(DO),所以只凭经验想当然认为温度传感器为AI信号,电动调节阀为DO信号是不行的。</p>
<p>(2)两者类型一致时,还应注意是否匹配</p>
<p>两者类型一致时,也同样存在是否匹配的问题。如AI信号有2—10V和4—20mA的区别,DI信号则有频率大小区别。4—20mA的AI信号要经过处理才能接到2—10V的AI模块版上,而脉冲间隔为ms级的DI信号接到s级的DI模块版上后,可能就产生误报等问题。</p>
<p>5.3传感器的安装位置与方法</p>
<p>传感器是BAS系统的“眼睛”,其工作状况 如何,直接影响BA系统对被控对象的控制效果。有关文献介绍,传感器故障占系统故障的60%以上,可见传感器在系统中的地位。一般传感器对安装位置和方法都有一定的要求,设计时如果不予以重视,则会产生如下影响:</p>
<p>(1)传感器无法正常工作,系统无法调通</p>
<p>一些传感器 ,如空气流量传感器、水流量传感器、水流开关等对风速和水流速有一定要求,如果将它们安装在死角或死区,它们可能无法正常工作;又如水流开关要求不能遭水击,如果将它安装在阀的下游,则可能会由于水锤现象的发生而损坏它,它也无法正常工作;同样,传感器的安装方法不正确也会有类似的结果。 </p>
<p>(2)传感器正常工作,但没有正确反映被控区域的参数</p>
<p>目前的工程中,在对空气处理机组进行控制时,许多控制厂商都是通过对回风的参数监测来控制被控区域的温度。检测回风参数的温湿度传感器常安装在机房的回风管道上。很多工程中都是吊顶回风,只是在机房内设置一段回风管。由于热空气上升,冷空气下降的原因吊顶中空气的温度比被控区域的温度高出几度,已不能代表被控区域的温度,此时,无论控制程序如何完善,都起不到良好的节能效果。</p>
<p>5.4冷源系统的群控问题</p>
<p>冷源系统包括冷水机组、冷却塔、冷冻水泵及冷却水泵等,彼此相互影响,相互作用,构成空调系统的水系统,是空调耗能的关键。其中,某些设备也配有自己的微电脑控制系统,但这只能保证该设备最佳运行,不能保证其他设备最佳运行,更不能保证整个冷源系统最优化运行。利用BAS系统各DDC之间良好的通讯功能和中央电脑强大的计算功能,在监控各设备的同时,综合考虑整个系统,给出冷源系统的数学模型,依据模型优化运行设备,是提高BAS系统节能性能,挖掘其潜力的有效手段。</p>
<p>5.5空气处理机组的优化控制</p>
<p>如前所述,利用BAS系统各DDC之间良好的通讯功能和中央电脑强大的计算功能,在确保被控区域舒适性的前提下,尽可能利用自然供冷,减少机械制冷的时间,实现空气处理机组的多工况分区运行,也是提高BAS系统节能性能,挖掘其潜力的有效手段。</p> |
|