千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]求高人解答双电源切换及UPS问题...

[复制链接]
洋芋OO 发布于: 2009-8-21 14:44 2018 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟最近接一工程,要求监控系统集中供电,2路电源经过双电源切换开关给UPS供电,UPS输出220V共给整个系统。
不懂强电,现有以下问题,请教高人指点:
1.双电源切换开关的进线:2路电源的线用3芯线,单项供电(1火1零1地),双电源切换器是4项的,怎么接线啊?
2.UPS(山特c6ks)的电源输入是单项的还是4项的?
谢谢高人指点,在线等答案。。。。。。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaofenglv 发表于 2009-8-31 22:02:00

告诉你相关知识, 双电源切换的意思就是说呢两路不同的市电(有可能其中一路是发电机)给UPS供电,其中一路断电的时候,另外一路自动切换。不存在什么四相电源,双电源输入一般就是三相火线两两之间380伏,一般往空开上接法是黄、绿、红,还有一根蓝色的零线接到配电箱铜排上,还有一根地线(一般为黑色)接到地线铜排。输出合二为一给UPS同样是三相,UPS输出为两相220伏电源给各机柜,其他设备等。

 

[此贴子已经被陈延龙于2009-8-31 22:51:33编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kitydream 发表于 2009-9-1 09:06:00
可以确定你是个新手中的新手,作为设计方面你可以不要求知道他是怎么接的,只要知道是两路电进到互投开关上,出来可以是三相可以是单项就看你UPS的型号了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ww0731 发表于 2010-1-6 23:19:00

UPS的输入是三相还是单相,主要看你所选的设备决定。

如果是三根线输入,可能是市电3根火线输入,没有零线。市电与发电机组通过ATS互投柜,进行断电时的切换,已确保UPS的输入不断电。

不存在什么四相?如果是四根线,就是三相四线,即三根火线加一根零线;或者五根线,就是三相五线,即三根火线,一根零线加一根地线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
宝宝杯 发表于 2010-1-19 20:20:00

机房的进电双电源当然是三项380的了,如果你选择的是220的UPS千万记得机房用电的三项平衡,及设备用电的合理分配,否者可能出现偏载;切换器可能会烧了都有可能.整个机房的照明\插座,设备负荷都要先计算好后在妥善协调配平为好.

这点后期运营比较重要.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xjrqj 发表于 2011-4-10 16:09:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tabbenor 发表于 2011-4-12 23:11:00
实用
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城