使用盛波尔的吸顶红外,K8键盘编程,在天气较凉爽的时节,都正常使用,但在天气炎热的时节,经常出现误报或者不报的情况。很多方法已尝试了还是不行,比如换上薄的镜片、在别的地方试好了的红外在换上的、查线的,可还是常出现问题。

大家有使用的时候有出过这个问题吗??  一起来谈谈怎么解决。

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
RK 发表于 2009-8-21 09:53:00
红外探测器,受温度变化影响比较大。 可以更换产品或者根据现场环境情况选择合适的产品。 可选择红外+微波探测器、或者了解是否有室内小动物引起的误报。 误报或者不报,一般都对产品与环境问题都要考虑到
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
0573niu 发表于 2009-8-21 10:09:00
被动红外探测器误报主要是室内有热源或光源,还有一个镜面反射现象,我们原来用DT-6360有段时间也经常误报,采用的办法是把镜片内反射镜中心圈(有三个圈)贴掉,误报少了,做好后一定要测试,不能有漏报。在臂挂式前不要挂有反射效果旗子或气球,这样也会引起误报
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2009-8-24 10:14:00

探头性能问题。更换为质量较好的双鉴或三鉴有线探头是最好的解决办法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shangyuhan 发表于 2009-8-25 12:02:00
学习中