千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

电梯视频干扰的问题...

[复制链接]
anhua8 发布于: 2009-8-20 09:37 431 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
用过滤波器,效果都不怎么好。并且有干扰的是那些低区电梯,传输距离近,这个让我一直不解
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
飞跃梦想 发表于 2009-8-20 10:25:00
同样期待高手来解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szperfectkeji 发表于 2009-8-21 09:51:00

   最好卡个图出来或是描述一下干扰的情况,比如说在什么情况下会有干扰,什么样的干扰,有无规律?

 

 

 

共缆一线通、楼显、抗干扰系列

深圳普飞——叶珍

TEL:0755-23938448
        13510695347
Q Q:617746119

公司网站:http://www.szperfect.com/
普飞阿里诚信店:http://www.szperfect168.cn

普飞百度空间:http://hi.baidu.com/szperfectww

普飞慧聪金牌商铺:http://shop35293403.taobao.com/


 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xueyi55 发表于 2009-8-23 21:05:00
视频线用的是电梯专用线与-5或者-7的线不合拍,尽量用好的摄像头,意见不成熟,请大家指教,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ykznkj 发表于 2011-1-25 09:08:00
同样期待高手来解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sinfo 发表于 2011-1-25 09:28:00

最关键的是查出病因所在,是电梯场强干扰,还是电源干扰

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
clay 发表于 2011-1-25 09:51:00
根据个人经验,摄像机一定要和轿厢绝缘,不能有一点电气连接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
吴涛5102130 发表于 2011-1-25 10:27:00

电梯用的视频线应该是-3线,还必须是电梯专用线!这样才屏蔽比较好!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gzlzy 发表于 2011-2-21 14:56:00
用电梯专用视频线(双屏蔽层的),线的外屏蔽层接地就可以了,如没有专用的接地就接到建筑或铁管的地上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
点点好 发表于 2011-2-22 15:51:00

也遇到过这样到问题。期待高手到解答

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆