DS7400XI-EXP防区突然显示全部没准备!该如何处理...

[复制链接]
苏州三流 发布于: 2009-8-18 12:21 894 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
共41个防区(周界对射器),原来请人调试好的,这次主机键盘突然显示防区一个也没准备好。电源信号线是分几路的,不会同时坏的。我想还是主机问题,有没有高手帮我解决一下。看看啊能指导一下如何处理,先谢。QQ:627748611
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2009-8-18 12:37:00

三种情况:

1。主机 通信接口损坏,

2,总线驱动模块被损坏,

3,  总线有短路或断路情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bzy1015 发表于 2009-8-18 18:06:00

同意楼上的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
元昊 发表于 2009-8-20 22:17:00
今天闲着没事灌灌水,支持2楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
0573niu 发表于 2009-8-21 10:29:00
断下电看行不行,不行就按二楼说的做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cydj 发表于 2009-8-21 19:04:00
用1234#78看一下,如有防区ZOONXXX;将单防区模块拆下装到主机上看一下,如还是出现该防区,就换一个
回复 支持 反对