千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请各位高手给我支支招啊...

[复制链接]
ranbo0518 发布于: 2009-8-17 17:43 477 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一个项目,是金融办公性质的,上了辐射吊顶。</p>
<p>我们公司出的标书,关于空调系统的阀门和执行器,我们是分别在空调标书里和自控标书里。</p>
<p>今天甲方一个工程师找我过去开会,非讲我们标书讲的不对,他的理论阀门和执行器必须是同一</p>
<p>厂家的。</p>
<p>兄弟们给点资料说服一下,我知道阀体是有一种国际标准的,而且只要阀体和执行器技术参数</p>
<p>相配就可以搭配的。</p>
<p>哪位兄弟有这方面比较强有力的资料,请提供一下,谢谢了。</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sdq22788 发表于 2009-8-17 18:02:00
帮你顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ranbo0518 发表于 2009-8-17 18:03:00
<p>谢谢啊,唉,没办法啊,兄弟被逼的啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tswl2000 发表于 2009-8-18 14:35:00
那你就换成一个厂家的吧,关键是工程师关系没做到位,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
par0 发表于 2009-8-18 21:43:00
是的,必须一个厂家.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dogfish 发表于 2009-8-19 08:38:00
送工程師一條煙
回复 支持 反对

使用道具 举报