1、 公共广播工程设计的一般顺序 这里所说的公共广播是指有线传输的声音广播,通常用于公共场馆、大厦、小区内部,供背景音乐广播、寻呼广播以及强行插入的灾害性广播使用。 这一类公共广播工程的设计,通常按下列顺序进行: 1、 首先应考虑广播扬声器的选用、配置 2、 广播功放的选用 3、 广播分区 4、 广播系统的建构
2、 广播扬声器的选用和配置 1、 广播扬声器的选用 原则上应视环境选用不同品种规格的广播扬声器。 例如,在有天花板吊顶的室内,宜用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。如DSP-501、DSP-701、DSP-802系列。这类扬声器结构简单,价钱相对便宜,又便于施工。主要缺点是没有后罩,易被昆虫、鼠类啮咬。 在仅有框架吊顶而无天花板的室内(如开架式商场),宜用吊装式球型音箱(DSP-107)或有后罩的天花扬声器(如DSP-901~902系列)。由于天花板相当于一块无限大的障板,所以在有天花板的条件下使用无后罩的扬声器也不会引起声短路。而没有天花板时情况就大不相同,如果仍用无后罩的天花扬声器,效果会很差。这时原则上应使用吊装音箱。但若嫌投资大,也可用有后罩的天花扬声器。有后罩天花扬声器的后罩不仅有一般的机械防护作用,而且在一定程度上起到防止声短路的作用。 在无吊顶的室内(例如地下停车场),则宜选用壁挂式扬声器或室内音柱。前者如DSP-106、DSP-207、系列;后者如DSP-103~403、DSP-109~609系列。 在室外,宜选用室外音柱或号角。前者如DSP-105~405、DSP-108~408系列;后者如DSP-CH~PH系列。这类音柱和号角不仅有防雨功能,而且音量较大。由于室外环境空旷,没有混响效应,选择音量较大的品种是必须的。 在园林、草地,宜选用草地音箱。如DSP-3601~3602系列。这类音箱防雨、造型优美,且音量和音质都比较讲究。 在装修讲究、顶棚高阔的厅堂,宜选用造型优雅、色调和谐的吊装式扬声器。如DSP-107系列。 在防火要求较高的场合,宜选用防火型的扬声器。例如DSP-901F~902F系列。这类扬声器是全密封型的,其出线口能够与阻燃套管配接。 至于品牌和档次的选择,自然与投资有关。DSP系列以普及档次至中上级档次为主(高档的也有,为数较少)。档次高一点的可选用ABK相关系列。
2、 广播扬声器的配置 广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dB。
通常,高级写字楼走廊的本底噪声约为48~52 dB,超级商场的本底噪声约58~63 dB,繁华路段的本底噪声约70 ~75 dB。考虑到发生事故时,现场可能十分混乱,因此为了紧急广播的需要,即使广播服务区是写字楼,也不应把本底噪声估计得太低。椐此,作为一般考虑,除了繁华热闹的场所,不妨大致把本底噪声视为65~70dB(特殊情况除外)。照此推算,广播覆盖区的声压级宜在80~85dB以上。 鉴于广播扬声器通常是分散配置的,所以广播覆盖区的声压级可以近似地认为是单个广播扬声器的贡献。根据有关的电声学理论,扬声器覆盖区的声压级SPL同扬声器的灵敏度级LM、馈给扬声器的电功率P、听音点与扬声器的距离r等有如下关系:
SPL = LM +10 lg P – 20 lg r dB (1)
天花扬声器的灵敏度级在88~93dB之间;额定功率为3~10 W。以90dB / 8 W匡算,在离扬声器8m处的声压级约为81dB。以上匡算未考虑早期反射声群的贡献。在室内,早期反射声群和邻近扬声器的贡献可使声压级增加2~3 dB左右。 根据以上近似计算,在天花板不高于3m的场馆内,天花扬声器大体可以互相距离5~8m均匀配置。如果仅考虑背景音乐而不考虑紧急广播,则该距离可以增大至8~12m。另外,适用于中国大陆的火灾事故广播设计安装规范 (以下简称‘规范’)有以下一些硬性规定:“走道、大厅、餐厅等公众场所,扬声器的配置数量,应能保证从本层任何部位到最近一个扬声器的步行距离不超过15m。在走道交叉处、拐弯处均应设扬声器。走道末端最后一个扬声器距墙不大于8m”。 室外场所基本上没有早期反射声群,单个广播扬声器的有效覆盖范围只能取上文匡算的下限。由于该下限所对应的距离很短,所以原则上应使用由多个扬声器组成的音柱。馈给扬声器群组(例如音柱)的信号电功率每增加一倍(前提是该群组能够接受),声压级可提升3dB。请注意“一倍”的含义。由1增至2是一倍;而由2须增至4才是一倍。另外,距离每增加1倍,声压级将下降6dB。根据上述规则不难推算室外音柱的配置距离。例如,以DSP-408室外音柱为例,其额定功率为40W,是单个天花扬声器的4倍以上。因此,其有效的覆盖距离大于单个天花扬声器的2倍。事实上,这个距离还可以大一些。因为音柱的灵敏度比单个天花扬声器要高(约高3~6dB),而每增加6dB,距离就可再加倍。也就是说408音柱的覆盖距离可以达20m以上。但音柱的辐射角比较窄,仅在其正前方约60~90度(水平角)左右内有效。具体计算仍可用式(1)。
3、 广播功放的选用 广播功放不同于HI-FI功放。其最主要的特征是具有70V 和100V恒压输出端子。这是由于广播线路通常都相当长,须用高压传输才能减小线路损耗。 广播功放的最重要指标是 额定输出功率。应选用多大的额定输出功率,须视广播扬声器的总功率而定。对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,而且电压参数相同,即可随意配接,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量。按照‘规范’的要求,功放设备的容量(相当于额定输出功率)一般应按下式计算: P = K1·K2·ΣP0 (2) P — 功放设备输出总电功率(W) P0 — 每一分路(相当于分区)同时广播时最大电功率 P0 = Ki·Pi Pi — 第i分区扬声器额定容量 Ki — 第i分区同时需要系数: 服务性广播客房节目,取0.2 ~ 0.4 背景音乐系统,取0.5 ~ 0.6 业务性广播,取0.7 ~ 0.8 火灾事故广播,取1.0 K1 — 线路衰耗补偿系数:1.26 ~ 1.58 K2 — 老化系数:1.2 ~ 1.4
椐此,如果是背景音乐系统,广播功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的1.3倍左右。 但是,所有公共广播系统原则上应能进行灾害事故紧急广播。因此,系统须设置紧急广播功放。根据‘规范’要求,紧急广播功放的额定输出功率应是广播扬声器容量最大的三个分区中扬声器容量总和的1.5倍 至于广播功放的其他规格,取决于广播系统的具体结构和投资。
4、 广播分区 一个公共广播系统通常划分成若干个区域,由管理人员(或预编程序)决定那些区域须发布广播、那些区域须暂停广播、那些区域须插入紧急广播- - - 等等。 分区方案原则上取决于客户的需要。通常可参考下列规则: 1、 大厦通常以楼层分区,2、 商场、游乐场通常以部门分区,3、 运动场馆通常以看台分区,4、 住宅小区、度假村通常按物业管理分区,5、 等等。 6、 管理部门与公众场所宜分别设区。 7、 重要部门或广播扬声器音量有必要由现场人员任意调节的宜单独设区。
总之,分区是为了便于管理。凡是需要分别对待的部分,都应分割成不同的区。但每一个区内,广播扬声器的总功率不能太大,须同分区器和功放的容量相适应。以DSPPA系列中的MP-9813分区器为例,每一个区的功率容量为500VA,但10个区的总容量不应超过1000VA。椐此,如果10个区满负荷运行,则平均每个区不应超过100VA(近似100W)。
|