千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 一般一平方需要 多大的空调 ,如: 0.3KW/平方 [打印本页]

作者: redif    时间: 2009-8-14 11:58
标题: 一般一平方需要 多大的空调 ,如: 0.3KW/平方
 机房散热,一般是不是用风吹的,加专用空调 ,有不有这方面 的知识 。
一般一平方需要 多大的空调 ,如: 0.3KW/平方

作者: jackie0506    时间: 2009-8-14 16:07

机房散热用精密空调。精密空调分为水冷和风冷。空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。举例,一个面积为85平米,UPS设计容量为120KVA的机房,其空调制冷量计算如下:

 

依据经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。

Qt=Q1+Q2

其中,Qt 总制冷量(KW

Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8

Q2 环境冷负荷(=0.120.18kW/m2 ×机房面积)

因为所有设备均通过UPS供电,所以可根据UPS的功率来确定整个机房的设备负荷。设计UPS的容量为120KVA则室内设备冷负荷为

Q1 = 120*0.8*0.8*0.8=61.44KW(需要扣除设计时考虑的20%余量)

环境冷负荷为

Q2=0.1kw/平方米×85平方米=8.5KW

Qt=Q1+Q2=61.44+8.5=69.94KW

注:电池发热量和UPS的发热量忽略不计。

 

这样,使用一个制冷量70KW左右的空调就足够了。为了安全起见,可以使用1+1备份。


作者: hhhio999    时间: 2009-8-21 15:31
是啊 为什么与三个0.8啊   路过的高人指点一下
作者: jackie0506    时间: 2009-8-21 15:52
以下是引用away114在2009-8-20 10:32:00的发言:

Q1 = 120*0.8*0.8*0.8=61.44KW

为什么乘3个0.8?

 

UPS容量是120KVA, 这是设计容量.设计时考虑了设计余量,这个比例是20%--第一个0.8;120*0.8得到的这个数字就是机房内关键设备的功率总和(设备铭牌UI值相乘加和得来的),而一般这些设备都不可能同时,长时间工作在满负荷状态(这里的满负荷指的是设备安装了所有配件,所有功能和服务全开的状态),这里取0.8的系数--第二个0.8; 第三个0.8就是公式里的0.8了(设备的功率没有全部转化成热量).

 

请指正!


作者: xbs1234    时间: 2009-8-26 15:08
多了个0。8
作者: kitydream    时间: 2009-9-1 09:11
可以很肯定的说楼上的120K用的太大了。你基本可以按0.4KW/㎡算
作者: guyang306    时间: 2009-9-1 14:03
以下是引用jackie0506在2009-8-14 16:07:00的发言:

机房散热用精密空调。Q2=0.1kw/平方米×85平方米=8.5KW 为什么会是0.1KW/平方 而不是  Q2=环境冷负荷(=0.120.18kW/m2 ×机房面积)这个公式呢??

 