 目前IDC(100平方)机房是不是要做防静电墙壁,一般是用什么做的防静电墙壁??
地面如果不要活动地板,是不是也要防静电漆??是什么 漆比较 好!
天花呢??
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jxlhj933 发表于 2009-8-15 20:38:00
地面没有地板架空,可以采用防静电PVC地板胶,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fhq1983 发表于 2009-8-21 11:22:00
二楼的乱说,联通电信的IDC机房很多都用架空地板。电信的机房都要求用A级防火材料,包括天花、隔墙、地板等。天花可以用铝合金的,墙上先扇灰再刷防尘漆,然后刷防静电漆,地板可以用防静电瓷质地板。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wang80feng 发表于 2009-9-7 10:46:00
墙不用铝塑板就用采钢板
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yayomu 发表于 2009-9-7 23:14:00
机房基本都是要防静电地板的,天花是用微孔铝合板,顶上和地上都是先刷防静电油漆,然后铺塑胶棉的四周是岩棉外面盖板子,具体什么板子就要根据甲方的要求和工程款了