监控前端用双绞线传输器无法接入防雷器。这次被雷击坏。请教防雷方法!谢谢!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ruoshui3 发表于 2009-8-11 15:09:00

希望能讲的具体点~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
linuxbag 发表于 2009-8-12 17:51:00

摄像机--有源(无源)传输器--防雷器--双绞线-------------------------双绞线---防雷器---有源(无源)传输器-- 光端机(或DVR)

 

用双绞线直接焊接BNC头(公头/母头),连接于防雷器两端。 不会改变线路的阻抗。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
linuxbag 发表于 2009-8-12 17:53:00
记得防雷器的地线一定要接地良好(最好单独做接地极)! 如果公用接地极,接地后可能有干扰,可以加气体放电管加以部分隔离。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ksxcctv 发表于 2009-8-17 19:16:00
老大 防雷器都是放后端的好不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
linuxbag 发表于 2009-11-10 22:57:00
前端和后端都需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lygleizi 发表于 2009-12-2 13:12:00

我也遇到了,不懂咋解决

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
残剑818 发表于 2009-12-7 23:58:00

是一对的啊,前后都有

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lt57610801 发表于 2010-1-14 11:07:00

视频防雷器(SPD)有三合一 二合一 同轴 等 一般多是配对来使用