千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

强电和弱电布线,他们之间的最小距离是多少?...

[复制链接]
馨瑞智能 发布于: 2009-8-5 10:45 3259 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
强电和弱电布线,他们之间的最小距离是多少? 有没有一个标准数据呢?
回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qq18354120 发表于 2009-8-5 10:49:00
这个问题我也想问,  一般 都说30CM  .  我也在找规范
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qq402505305 发表于 2009-8-5 14:35:00
我也在找 。一根pvc中走视频 一根走220v电  一根走485  三根pvc相距多远,外线埋入地下多深合适 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sleepingwalk 发表于 2009-8-5 14:43:00
<p>同问。。。貌似有些施工队也不是很规范,走一根管子都有</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
馨瑞智能 发表于 2009-8-5 14:59:00
。。。一根管子多吓人。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wgtaosset 发表于 2009-8-5 17:25:00
为防止电磁干扰,信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离:
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">&lt;2KVA</p></td>
<td valign="top" width="318">
<p align="center">127mm</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">2-5KVA</p></td>
<td valign="top" width="318">
<p align="center">305mm</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="88">
<p align="center">&gt;5KVA</p></td>
<td valign="top" width="318">
<p align="center">610mm</p></td></tr></tbody></table>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hblhl76 发表于 2009-8-5 21:27:00
30CM
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ddd332003 发表于 2009-8-5 21:40:00
30CM
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
thomasmao 发表于 2009-8-6 12:07:00
<p>30CM</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jy190087 发表于 2009-8-7 11:14:00
一般在30CM左右,但为了保险,如果地方够大建议距离40-50cm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
馨瑞智能 发表于 2009-8-7 15:17:00
<p>看来30CM大家基本都认同这个数据了....</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>那不小于30cm我想应该是可以的了.....</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>多谢各位师兄!!多谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xuliliang85 发表于 2009-8-7 16:08:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
s00xian 发表于 2009-8-11 10:57:00
<div id="textstyle_13" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">学习</div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
dinghb278 发表于 2009-8-11 17:31:00
在GB50311-2007中,只对通信缆线与电力线的布放问题提出了具体要求,其中有一条规定:当两种线缆都布放在金属管槽时,平行间距≤10m时的间距公为10mm即可,基本上可以忽略不计。但对电缆插座与信息插座之间的间距并没有提出要求,因为此时已经是末端了,无平行干扰的问题。如果从施工安装或安全考虑可以保持一定间距,但无规定。日前,有布线厂家也有将电源插座和信息插座的底盒设于一个底盒中的产品存在。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
iceengle1983 发表于 2009-8-12 09:23:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lhalan 发表于 2009-8-12 11:18:00
应该是30cm
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zlz503 发表于 2009-8-12 13:59:00
70CM-1米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
bbgz 发表于 2009-8-12 16:00:00
要求30CM以上,条件许可,间距越大越好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
niuzili3000 发表于 2009-9-1 13:04:00
<div id="textstyle_17" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">应该是30cm </div>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
hnhj 发表于 2009-9-1 13:18:00
一般都是三十公分
回复 支持 反对

使用道具 举报