fen18
积分
帖子
主题
小弟最近碰到的问题真是多,前面的问题还没解决新问题又来了,希望大家再给我指点一个问题。
现在一个工程8个高速球,通过距阵控制,工程做完时全都可能控制,但是过了一段时间后其中2个不能控制,重新启动高速球后恢复正常。又过了一段时间全都不能控制,我又重新启动一次后,全部正常。但是现在又有两个不能控制,我重启后还是不能控制,通过键盘在前端是可以控制的。说明球机没问题。距阵的设置是没有问题的,球机电源也没有问题,球机换了一个新的也一样。请问各位大哥这是怎么回事。
球机是通过RS485总线结构控制的。
使用道具 举报
你的供应商干什么去了?
末端加电阻怎么加呀
这种问题应先找供应商了解一下对你比较有帮助!
看来你肯定没有加末端电阻。
所有控制线的链路总长度不要超过1200米,如果超过了就会出现楼主说的情况。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页