fen18 发布于: 2009-8-4 19:38 535 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟最近碰到的问题真是多,前面的问题还没解决新问题又来了,希望大家再给我指点一个问题。

 

现在一个工程8个高速球,通过距阵控制,工程做完时全都可能控制,但是过了一段时间后其中2个不能控制,重新启动高速球后恢复正常。又过了一段时间全都不能控制,我又重新启动一次后,全部正常。但是现在又有两个不能控制,我重启后还是不能控制,通过键盘在前端是可以控制的。说明球机没问题。距阵的设置是没有问题的,球机电源也没有问题,球机换了一个新的也一样。请问各位大哥这是怎么回事。

 

球机是通过RS485总线结构控制的。

回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
三人行必有我师焉 发表于 2009-8-4 20:36:00
你什么协议  波特率多少     听高手们说末端加电阻  我没有加过 呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
AONY 发表于 2009-8-4 23:13:00

你的供应商干什么去了?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fen18 发表于 2009-8-6 13:55:00

末端加电阻怎么加呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
LONEEL 发表于 2009-8-6 14:08:00

这种问题应先找供应商了解一下对你比较有帮助!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qianqf 发表于 2009-8-6 15:36:00

看来你肯定没有加末端电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xiangshang 发表于 2009-8-6 15:41:00
加个 码分配器  !!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dcxy01 发表于 2009-8-6 16:09:00

所有控制线的链路总长度不要超过1200米,如果超过了就会出现楼主说的情况。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
FoeZ 发表于 2009-8-6 16:24:00
受教 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pcbpeng 发表于 2009-8-6 17:16:00
线路不能过长,楼上说的没错最好不要超过1200米,还有就是每个高速球波特率和协议都要统一,通常波特率在2400,如果8个高速球有不同厂家,一定要在末端加个电阻,同一个厂家10个机器以内可不加电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xfb2002 发表于 2009-8-6 20:36:00
什么是末端电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
奥宁00 发表于 2009-8-6 20:51:00
不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
s25104300 发表于 2009-8-6 21:55:00
应该是线路冗余信号问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
fs301 发表于 2009-8-6 22:03:00
路过,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
whoislfx 发表于 2009-8-6 23:11:00
新人学习~~~高速球没见过的人飘过~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
smnzwl 发表于 2009-8-12 11:38:00
ai  找下技术支持吧