咨询一下:

 

     150平方米的计算机房做消防的话需要做成管网式的吗?谢谢!

 

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
powney 发表于 2009-8-5 09:52:00
按照划分的防火分区做几个无管网的咯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shinece 发表于 2009-8-5 15:41:00
没必要吧,柜式分散放两到三个就OK了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
绿色能源机房 发表于 2009-9-27 16:43:00

150平米的机房面积不算小了,如果做成管网的也未尝不可,个人觉得管网的灭火剂分布均匀,扑灭效率要高一些。我曾为1个140平米的机房做的管网气灭。

     

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
our 发表于 2009-9-28 11:37:00

150平,你说的是面积。消防防火设计里面要求比较多的。如果你的地板高度超过500mm,吊顶到楼板的高度超过500mm,都要求做防火设计的。做不做管网,我觉得这个要从几个方面来决策,第一是甲方的预算是否合理。第二,现场实际情况;第三,甲方得要求。