[求助]总线制报警系统问题...

[复制链接]
leitianda 发布于: 2009-8-3 16:46 696 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
总线制的艾礼富7480主机,40个单防区模块,有2个防区在主机故障(密码#87)检测的时候正常,之后又提示未准备就绪。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cydj 发表于 2009-8-3 22:15:00

第一     先用万用表查一下提示防区未准备就绪的单防区模块电压,是否在8.5V左右;

第二     用万用表查一下提示防区的红外对射电压是否在1.5V左右;

第三     更换单防区模块;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2009-8-3 22:20:00
软故障查起来还真麻烦!也许探头故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mmeric 发表于 2009-8-4 14:48:00

试试复位吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
saj110 发表于 2009-8-4 19:28:00
 探头、模块都有可能,先看看是不是距离过远信号传输不稳定,再查查电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bzy1015 发表于 2009-8-5 10:19:00
不是探头电压不稳,就是探头对的不是很准,信号有时候对的上有时候对不上,重新检查一下喽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gzaleph 发表于 2009-8-23 09:27:00
以下是引用leitianda在2009-8-3 16:46:00的发言:
总线制的艾礼富7480主机,40个单防区模块,有2个防区在主机故障(密码#87)检测的时候正常,之后又提示未准备就绪。
先排除这两个防区的探测器是否有问题:拿配套电阻直接短接连接探测器部份的两根线(黄、黑色),如果不提示未准备就绪了,则探测器故障。如果问题依然存在,尝试将这两个模块与总线上两个正常的模块对调(记得拔码开关要拔成相对应的,比如A与B模块原来为10,11号防区,C与D模块为12,13号防区,对调之后A与B模块为12,13号防区,C与D模块为10,11号防区),对调之后,如果之前故障防区不再显示故障,则模块问题。如果问题依然存在,个人估计,该两故障防区位于总线线路末端,可能线路过长导至问题出现。更详细请与我或我们公司技术人员联系,我们将提供相应帮助你解决问题。
[此贴子已经被作者于2009-8-23 9:28:49编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报