[求助]机房空调的替代方案...

[复制链接]
whypc 发布于: 2009-7-18 16:43 3441 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

单位机房面积60平方米左右,原计划购买精密空调,现因资金问题无力购买。想各位达人给个替代方案。能否使用普通空调进行替换,该注意点什么?

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
机房建设 发表于 2009-7-19 12:27:00

可以用普通空调,没有问题的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cuibty 发表于 2009-7-20 01:44:00
直接用普通空调啦~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
honglin413 发表于 2009-7-20 09:29:00
没什么两样的吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
stabber 发表于 2009-7-20 23:35:00

买精密空调,一方面是为了净化机房,与新风系统配合,控制机房温湿度,如果你只是控制机房温度不要过高或过低,用普通空调就可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
terrytian163 发表于 2009-7-21 12:35:00
如果实在没钱,那就只有用普通舒适性空调了;从60平米的面积来看,建议使用较大功率的立式空调,至少5匹的两台;另外,普通空调的管道不可过长,如果管道铺设长度大于20米,那么空调的效果就会递减,管道越长,递减得越厉害;室外机排风口要顺畅;普通空调使用一段时间后会问题逐渐增多,注意保养和检修工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
daystar 发表于 2009-7-23 11:57:00
用普通空调带恒温功能的,再做个新风系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
unicityboy 发表于 2009-7-24 01:17:00

精密空调能够保持房间的恒温恒湿环境,这是舒适性空调做不到的,如果预算不够的话,可以买个便宜点的,差不了几个钱的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
flardy 发表于 2009-7-29 14:29:00
用普通空调 一定要选用断电来电自启的.为了延长空调寿命可以采用定期开关空调的.另外有必要的话 需要加湿机.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
gmxsdu 发表于 2009-8-12 19:20:00
普通空调可能局部过冷,引起凝结水
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
nmzhl0476 发表于 2009-8-15 16:57:00

如果不是特别重要的机房,有个空调就可以了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
limingf 发表于 2009-8-15 23:22:00
基站空调怎样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
limingf 发表于 2009-8-15 23:23:00
 

节能一体式机房空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。

1、超大风量,从2P到3P,风量在1550~1700 m3/h之间。

2、显热比高,>80%,不凝露

3、能效比在国家二级以上。(整体式空调二级能效标准为2.9)

基站空调参数

净重 205KG

外形尺寸 L×W×H 950×600×1900 MM

噪音 58/60 dB(A)

适用环境温度 -40℃~55℃

基站空调功能

1、节能换新风功能

2、空气净化功能

3、网络监控功能

4、换新风功能

(1)一体式机房空调具有大风量新风功能,在室外气温较低的时候自动引入新风,冷却机房设备。

(2)新风功能与制冷模式不会同时开启,模式切换由电控自行判断。

(3)新风经过滤网进入室内。

5、空气净化功能

6、使用过滤等级为G3的双重过滤系统。

7、远程网络监控功能节能一体式机房空调具有可靠的网络监控功能。

8、远程可控制机组启动和关闭。

9、远程可监视机组运行状况。

10、远程故障自动报警。

基站空调其他功能

(1)双机切换

(2)掉电记忆,自动重启

(3)相序容错

(4)故障判别与报警

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lad 发表于 2010-10-31 21:57:00
用普通空调,加进风与排风设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
大老爷们爱唱歌 发表于 2010-11-8 10:50:00

如果你机房要是在北方的话·一般的普通空调在室外温度到零下多少度(忘了)以后就不能制冷了·

 

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
tomandjim 发表于 2010-11-8 13:38:00
两种方式:1、基站空调三菱和大金都有,一般都是3、5匹。2、普通空调加空调控制器,可以做到来电自启动。