千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

双绞线传输器 有 黑白点干扰怎么解决?...

[复制链接]
cldz 发布于: 2009-7-14 11:57 521 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
双绞线传输器 有 黑白点干扰怎么解决?  哪位达人  指点下 ? 有源发射,无源接收 400米内的没有问题,800米的 信号太弱。 有源发射,有源接受 ,就出现  黑白干扰点,很多很多。 环境 是重工车间,  下班后,干扰就没了。
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cldz 发表于 2009-7-14 12:03:00
请求  高人指点 !!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qiuliqiuli 发表于 2009-7-14 12:26:00
没用过.不过下班后就没有了肯定是重工车间的机器干扰.你的双绞线不是屏蔽的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
win0715 发表于 2009-7-14 15:23:00
是不是空调的干扰。很多干扰都和空调有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
视得清电子 发表于 2009-7-14 15:31:00

其实是由于变频电机等的干扰造成的,很多朋友认为双绞线传输因为采用了差分方式,所以抗干扰能力比较强,这种理解是错误的。其实双绞线的抗干扰能力比同轴电缆要差很多。(针对视频信号传输情况下)

出现这个情况建议你不要再考虑用双绞线的其他方案去解决这个问题,是不太可能的,建议你重新铺设同轴电缆,并添加移频抗干扰器。

其中移频抗干扰器选择的时候要注意,因为这款产品研发很多年了,不同时期其电路结构都有所变动,在这种场所下一定要在设备内部添加隔离电路,如同我这里的电路,哪怕你在视频电缆内直接接上电源都无所谓(当然安全第一),因为在这些区域会有很强的电源耦合特性。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
feifei168 发表于 2009-7-14 18:13:00
双绞线的确抗干扰能力不行,但没用过抗干扰器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hskjsjjk 发表于 2009-7-14 19:16:00
不是多说 双绞线传输抗干扰强吗,是不是真的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报