2009.07.14
各位千家前辈:小弟有一问题请教:我公司最近在其中一个工地塔吊安装有2个全速360°摄像头(22倍),通过无线接收板(带ap)传送信号到工地控制室,在本地图像及操控效果尚可,但通过公网传送到公司就出现图像失真,操控延时达7-8秒。(工地使用的是电信4m的接入,与其他数台电脑共用,经测试,下载流量正常达400k左右,但网络延时500毫秒左右。公司百兆接入)。 Q: 1、如何解决远程图像不清晰失真的问题? 2、如何解决远程操控延时的问题? 3、安装在塔吊上塔吊本省有抖动,导致图像抖动,可有方案解决? 我们公司以该工地做试点,成熟后推广到下属其他工地,不知可有专业解决建筑施工工地监控的dx。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2009.07.18
非常感谢千家的前辈跟帖指点,飞来峰这厢谢过了。鉴于网络传输的问题,更改了方案,借助远程视频会议系统的设计,对工地监控方案做了调整:塔吊依旧无线传输数字信号到工地控制室,然后通过数模转换将图像和控制信号转化成模拟信号,进入mcu,压缩成h263的格式,再上公网传输到总公司mcu处理器到监控大厅的显示屏。小弟有以下问题请教:
1、塔吊上下来的mpg4图像以及控制信号是否同时可以经过数模转换成模拟信号再压缩成h263格式?
如可以,是有成熟的数模转换设备?还是软件转换?
转换时控制信号是否可以同时转换?
2、512k的mpg4画面是否压缩成h263后数据流就会只有100多k,在公司公司控制大厅还原后是否可以达到512k的mpg4图像的清晰度?
3、若如此更改传输系统,工地塔吊原有数字高速球+无线接收板的设备,是否有模拟摄像头)无线接收板的组合传输到工地控制室(若可以,毕竟少了一道从数字到模拟的转化过程)
以上问题,望各位大侠不吝赐教!我的qq:47278350.电话:13913150135.
[此贴子已经被作者于2009-7-18 22:03:41编辑过]
|