jinxin7588
积分
帖子
主题
我最近在调试三台球机,控制线和电源线连接的都是正确的,地址通信协议,波特率也设置好了在硬盘录像机上也设置好了,但是就是控制不了云台的动作。什么问题啊?
有人说要先在机房一个一个的调试好后再装上去,直接装后在调试就调试不起来,是这样吗?
使用道具 举报
这种情况有几种可能(排除吧)
1.线接错了,重新检测线路
2.(如果说协议都对的,什么都对的)那也有可能是协议不兼容
不一定,在主机旁边测,是方便你调拨码和协议的,这些都调好之后把地址设置下,拿到要装的地方直接把485通讯线就上就OK了。 如果在主机旁边可以动,装好后控制不了,那就要你检查你的通讯线路和线的接法时候正确了。
一般是要调好才装上去的
你的这种情况多半时属于用的无源转换器
更换一个有源的一般能解决问题
如果还无法控制考虑下是不是控制线接地了
曾经也是碰到这样的问题
LZ说的协议地址设置的没问题,有的地址是要错一位的
什么控制协议?波特率?地址?
有没有将球机协议,波特率,地址固定不动,然后逐一选择录像机中的控制协议?
控制线的距离多远?有没有干扰?
p—d 2400 002开始到004
但是用控制键盘可以动
那是什么问题啊?
距离也不远400多米吧
路过
用的是485总线,那么就需要在最后一个云台并上12欧姆电阻!
120欧姆
谢谢大家的意见,所有的问题都解决了,原来是硬盘录像机不发码硬盘录像机的问题。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页