请问气体灭火都需要什么设备?

听说有七氟丙烷和气溶胶,都是一样的东西吗?

惭愧!小弟真的不懂,请各位大大指导!

谢谢!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
981011li 发表于 2009-7-8 13:25:00

我也不懂,有没有大虾出来指点下的啊,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dyc119 发表于 2009-7-8 16:22:00

 热气溶胶 condensed fire extinguishing aerosol
  由固体化学混合物(热气溶胶发生剂)经化学反应生成的具有灭火性质的气溶胶,包括 s 型热气溶胶、K 型热气溶胶和其他型热气溶胶


 

      1.  热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的 1.3 倍。
  2.S 型和 K 型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为 l 00g /m3。
  3 .通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾, S 型热气溶胶的灭火设计密度不应小于 1308/m3。
  4 .电缆隧道 ( 夹层、井 ) 及自备发电机房火灾, S 型和 K 型热气溶胶的灭火设计密度不应小于 140g /m3 。
  5 .在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于 90s, 喷口温度不应大于 90 ;在其他防护区 . 喷放时间不应大 120s, 喷口温度不应大干 150C

.

热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要求的场所。 K 型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所.

   七氟丙烷(HFC一227ea)灭火系统目前在我国及世界各国和地区已广泛应用。HFC一227ea灭火剂是以化学方式为主的气体灭火剂,分子式为CF3CHFCF3,其化学名称为七氟丙烷,其特点是无色、无味、不导电、无二次污染、对臭氧层的耗损潜能值(0DP)为0,具有良好的环保性能

1. 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用 10% 。
2.油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用 9%。
3. 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用 8% 
4. 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的 1. 1 倍。 
5. 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于 8s ;在其他防护区。设计喷放时间不应大于 l0s 。

[此贴子已经被作者于2009-7-8 16:24:23编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shitou523 发表于 2009-7-20 17:14:00
七氟丙烷我现在正做的方案用的就是这个。以前从没用过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
daystar 发表于 2009-7-23 11:58:00
在机房可以用CO2的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
rqz 发表于 2009-7-26 15:28:00
七氟丙烷(HFC一227ea)灭火系统目前在我国及世界各国和地区已广泛应用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jamesking119 发表于 2009-8-1 09:52:00

七氟丙烷(HFC一227ea)灭火系统

平时是否要接线完好的??我看我们公司的线都没接上的....

谁有详细的操作说明书.给我份!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ca231 发表于 2009-8-2 15:54:00
那干粉灭火器是做什么用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gmxsdu 发表于 2009-8-12 19:17:00
机房里干粉灭火肯定是不能用的