VISTA 主机的怪现象...

[复制链接]
caojun304 发布于: 2009-7-4 15:56 791 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我用的VISTA250BP的主机,只有紧急按钮,现在 有几个问题:

1、有几个防区,我没有使用,接入的是10K欧姆的电阻,但是 他继续报警;

2、有几个防区,可以报警,但是我复位了,重启主机后他依然报警,就是 说,我没有按的时候他也报警。

3‘连续两次撤防的话,报警的防区会出现FAULTS,而不会像说明书中的清除报警键盘上的报警信息。

请问以上各个问题是什么原因呢 ,谢谢大家了,着急。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fdm2008 发表于 2009-7-6 13:56:00
我做过120的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
youyouxueyue 发表于 2009-7-6 14:34:00

我认为:

1.有些防区一直报警,是不是前端紧急按钮接线错了,或者按钮被按下去了。

2.你的常规防区接了电阻,按理来说应该就可以了,如果还报警,你就在编程里,把1-9防区的防区类型改为00不用。

3.连续撤防以后还报警,那应该就是前端报警了,检查一下报警按钮,或者把按钮拆下,把4293cn直接接在一起试一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
inflyinto 发表于 2009-7-6 18:32:00
防区屏蔽掉不用!