MEC通过EXP总线和扩展模块怎么连接,怎么设置才能通信上。我现在用的549-209和549-613?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sunsky1220 发表于 2009-7-2 11:09:00
晕,不知道说的什么。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yytop 发表于 2009-7-6 16:55:00
要有F网络的模块,那样和PXC是一样的连接,MEC带 F
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
playmusicboy 发表于 2009-7-7 23:02:00
<p>不用带fln的mec,把mec的模块,直接挂在exp口上,最多挂8个。可能需要拨码设置下地址。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huwanwei666 发表于 2009-8-6 10:34:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hxl983420 发表于 2009-8-8 13:00:00
<p>以手拖手的方式将EXP扩展模块接到MEC的EXP总线端子上,最多连接8个,设置好地址(拔码开关),波特率设置为38400 BPS,然后在INSIGHT中定义好点地址参数,即可进行通信.</p>