千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助] 双绞线收发器布线问题?...

[复制链接]
love--min 发布于: 2009-6-26 21:08 3174 次浏览 50 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

以前没有用过双绞线收发器,现有一个设计,商场,监控点位比较集中,大多数为定焦摄像机,非常适合使用双绞线收发器。但是第一次用心里比较没底,想用超五类国标线(不知用非国标的可以吗???),所以想请有经验的兄弟帮忙介绍一下布线和安装的窍门和注意事项,不胜感激!

也有几个小疑问:

1、是不是不能采用屏蔽双绞线?

2、与220V在一个线管或桥架内可不可以?(如果电源带屏蔽的话可不可以?)

3、布线时应该使用金属桥架和金属管还是PVC槽和PVC管?

4、双绞线收发器使用无源的还是有源的?(最远双绞线250米)

5、关于双绞线收发器接地问题?(如果用塑料管怎么接地啊?)

 

可能还有别的问题和注意事项,希望大家多多提供,小弟先谢了!

回复

使用道具 举报

已有50人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
njpt 发表于 2009-6-27 09:15:00

我是菜鸟,说一下我的理解及实际使用情况:

1,我目前使用的都是国标线,使用屏蔽双绞线应该更好。

2,为了防止干扰,还是分开走比较好。(我自己的是没分的呵呵 )

3,我目前做的都用的是pvc管,感觉还行

4,我目前最远接的200米出头,用无源的信号效果还能接受。

5,接地问题我也想知道,等高手来回答呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
elechannel 发表于 2009-6-27 09:39:00

这样距离的传输规劝您还是用视频线缆吧;或者直接采用有线电视线缆做吧;系统复杂了,问题就多了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
love--min 发表于 2009-6-27 12:34:00

有线电视的视频电缆怎么传视频啊?

以前看别人用过一个什么设备,把监控的模拟信号转为射频信号在有线电视里传,这个监控信号独立为一个频道!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
love--min 发表于 2009-6-27 12:36:00

我还听说双绞线传视频的信号蛮特殊的,好像还不能用屏蔽线或金属管,那位能给具体解答一下啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
南阳阿晓 发表于 2009-6-27 21:53:00

也有几个小疑问:

1、是不是不能采用屏蔽双绞线?

2、与220V在一个线管或桥架内可不可以?(如果电源带屏蔽的话可不可以?)

3、布线时应该使用金属桥架和金属管还是PVC槽和PVC管?

4、双绞线收发器使用无源的还是有源的?(最远双绞线250米)

5、关于双绞线收发器接地问题?(如果用塑料管怎么接地啊?)

 

 

1、不能采用屏蔽双绞线,要使用非屏蔽纯铜双绞线(铜包铁不行)

2、可以。我每次都是使用一根PVC管(安正规标准不可以)

3、按甲方要求或现场情况定。

4、无源既可以,如不行,可以发射端无源,接收端有源。

5、不用接地,我从来没有接过地。(按要求应该接地吧、不太清楚)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
666fc 发表于 2009-6-28 08:24:00
双绞线传输,305米的双绞线衰减和250米的75-4的视频线衰减相当,出现图像细节丢失。不过还可以接受
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yhlxj2005 发表于 2009-6-28 15:52:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
longzhiwei 发表于 2009-6-30 16:47:00
一切为了省成本啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
love--min 发表于 2009-7-3 10:13:00
以下是引用南阳阿晓在2009-6-27 21:53:00的发言:

1、不能采用屏蔽双绞线,要使用非屏蔽纯铜双绞线(铜包铁不行)

2、可以。我每次都是使用一根PVC管(安正规标准不可以)

3、按甲方要求或现场情况定。

4、无源既可以,如不行,可以发射端无源,接收端有源。

5、不用接地,我从来没有接过地。(按要求应该接地吧、不太清楚)

 

感谢啊晓!

如果用金属桥架和金属管不是一样起到屏蔽的作用吗?

是不是桥架和管不能下太多线啊,这个线缆程度怎样把握?

我的设计是6分管走6根超五线,这样还能用金属线管吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
发表于 2009-7-3 10:38:00
我们工地就是用的网线和双绞线收发器。效果还行,远距离的我们用的是有源的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wfsaaf 发表于 2009-7-3 11:14:00
非屏蔽双绞线,无源收发器即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
kevinukin 发表于 2009-7-3 16:37:00

1.采用非屏蔽双绞线.

2.可以,不受影响。

3.跟椐甲方要求。

4.最好接受端用有源的,效果比较好。

5.在室外要接地,室内根据要求,不家影响。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
抱朴守一 发表于 2009-7-3 18:27:00
无源双绞线传输高频有损失图像偏肉,看你要求高不高了。(305米)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
yuzhiguang 发表于 2009-7-3 19:02:00
无源双绞线传输高频有损失图像偏肉,看你要求高不高了。(305米)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
千門公子 发表于 2009-7-3 19:57:00

 电可以集中变压再和双绞线一起走  布线的话 用PVC线槽或者PVC线管就可以了 

  点比较集中就用双绞线  最好用纯铜的   收发器用有源的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
eie1992 发表于 2009-7-4 21:41:00

双绞线传输,305米的双绞线衰减和250米的75-4的视频线衰减相当,出现图像细节丢失。不过还可以接受——

这个数据是严重的虚假误导,黑白颠倒。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
lqrgw 发表于 2009-7-9 22:47:00

受益了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
lig0305 发表于 2009-7-10 09:25:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
z.x 发表于 2009-7-10 09:39:00
双交线传输用的的是加权方式放大信号的,就是前端放大后端率减,传输是用485方式传输的----绞线,其实平行线\网线\视频线\RVS等都可以,不过是"距离"有些差异.为什么不能用屏蔽线并不是绝对的,在电磁环境复杂的情况下屏蔽的效果要好,但是传输距离要近些,根据485的一些要求推断可能要损失20%左右,套铁管不会影响距离.
回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页