你们有没有遇到客户要测试电池的?...

[复制链接]
shengvqq 发布于: 2009-6-25 10:15 1114 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

就是我装了一台15K的UPS,带20个100AH的,后备一个小时。。

现在客户说要现场测试,

有没有什么好方法介绍下

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shengvqq 发表于 2009-6-25 10:16:00
他那边说用电池放电仪,,调220V,34A电流放电,可以放两个小时
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shengvqq 发表于 2009-6-25 10:16:00
但是我认为大功率放电好像对电池伤害很大,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
glgxcwr 发表于 2009-7-30 23:51:00
简洁的办法就是搞几个电炉放电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shiyan0104 发表于 2009-7-31 08:56:00
深度放电才伤电池
回复 支持 反对

使用道具 举报