140平米机房,2台160KVA主机,艾默生GNB电池,2V; 600AH
1152块,3组×192块×2台支持4小时
电池是否太多了(码了一人多高),谁能帮我算算,是否多花钱了?
使用道具 举报
你家的设备大厉害了,不知实际负载是多大,不好说。按UPS负载70%估算差不多。
爱莫生Hipulse系列主机
机房机柜,5×8=40个
电池按单台满负荷4小时供电算。应该不是很过份吧?
没有配发电机。
满载可以按机柜内装满HP380服务器算。
太牛了!电信运营商吧!
按每台UPS带120KVA估算,电池配置基本合理。
哇靠,,你是什么单位啊,,,这么大
好像大了,如果算到120K的设备,机房面积肯定小,